楼主: 小潘维修

制冷效果好才是硬道理

  [复制链接]
发表于 2015-5-11 22:22:50 | 显示全部楼层
冷藏3/4圈足矣,不用来回那麽多弯,
发表于 2015-5-11 22:24:08 | 显示全部楼层
压力15-18是不是有点太高了!
发表于 2015-5-11 22:33:53 | 显示全部楼层
制冷好,工艺也要好,
发表于 2015-5-11 22:57:36 | 显示全部楼层
小潘维修 发表于 2015-5-11 21:46
开只剪是2.5米,检测压力后确定为2.1米

请问,这样的话是不是浪费了0.4M的毛管了,原先2.5M的你是怎样计算了,然后,2.5M 和 2.1M的压力有什么不一样。我是小白,请师傅告诉我吧
发表于 2015-5-11 23:19:01 | 显示全部楼层
好技术呀,不错
 楼主| 发表于 2015-5-12 07:43:28 | 显示全部楼层
大江水 发表于 2015-5-11 22:24
压力15-18是不是有点太高了!

不高,测试多了,原装的基本是这个数值!
发表于 2015-5-12 07:49:12 来自手机 | 显示全部楼层
测毛细管压力用氟吗?
 楼主| 发表于 2015-5-12 07:53:33 | 显示全部楼层
woxiang 发表于 2015-5-11 22:57
请问,这样的话是不是浪费了0.4M的毛管了,原先2.5M的你是怎样计算了,然后,2.5M 和 2.1M的压力有什么不 ...

浪费也没办法,因为毛细管的内径不同,所需的长度也不同,必须要测压力,长度太长流量不够,制冷效果不好,长度太短压力不够,雪种不能完全液化,制冷效果也不好!
发表于 2015-5-12 07:57:23 | 显示全部楼层
小潘维修 发表于 2015-5-11 21:46
开只剪是2.5米,检测压力后确定为2.1米

我一般用1.8的  长度大概2米左右。。
 楼主| 发表于 2015-5-12 07:59:08 | 显示全部楼层
老王家的二小子 发表于 2015-5-11 22:05
检测压力工艺口敞开检测的吗?

是的