返回列表 发新帖
楼主: 修冷库

水冷冷凝器

[复制链接]
发表于 2018-2-16 22:12:39 | 显示全部楼层
逃出克隆岛 发表于 2018-2-16 21:52
那么用深井水的呢?温度一般是25度左右,在水流量较大,冷凝器干净的情况下,温差大概是多少度呢?3度吗 ...

新年好!
水温越低,温差会越小。壳管水冷式冷凝器的进出水温差一般为4~6度。进水温度低,水流量大,3度的温差也是正常的。
发表于 2018-2-16 23:27:07 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-2-16 22:12
新年好!
水温越低,温差会越小。壳管水冷式冷凝器的进出水温差一般为4~6度。进水温度低,水流量大,3度 ...

我的水冷凝器有一个问题,进出水温虽相差三度,但水冷凝器外壳发烫,约50多度左右,以前唯有靠近进气管的极小部份发烫,其它绝大部份壳体温度几乎等同于水温,也就是用手一摸是凉的,卧式水冷器拆开查看,铜管没水垢很干净,不放心又用捅炮刷捅了一遍,基本不起作用,我的判断是冷凝器的壳程已经太脏了,以至于换热性能差,荣昌老师怎么看?
发表于 2018-2-17 06:59:19 | 显示全部楼层
逃出克隆岛 发表于 2018-2-16 23:27
我的水冷凝器有一个问题,进出水温虽相差三度,但水冷凝器外壳发烫,约50多度左右,以前唯有靠近进气管的 ...

新年好!
你自己分析得不错,冷凝器太脏了,水垢结得很厚了,热阻大,严重影响换热;再就是冷凝面积可能配小了。
发表于 2023-11-10 10:50:59 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-2-17 06:59
新年好!
你自己分析得不错,冷凝器太脏了,水垢结得很厚了,热阻大,严重影响换热;再就是冷凝面积可能 ...

向荣昌老师汇报一下5年前15匹壳管式水冷冷凝器的情况,当时壳管整体很热,无论是壳体上部还是下部都很热,用来冷却的地下水流量小,流速慢,入水25度,出水的温度是28度,仅相差3度,平时这样的水流量温差至少5度,说明换热效果极差,而流水的铜管行程干净无水垢,因此本人断定,必定是壳体内部行制冷剂的铜管已脏,拆出来从进气口看见内部的铜管已脏污,大片的黑色污物下还能看见隐约的铜色.
  五年前新换的壳管式水冷冷凝器今天又出现了5年前旧冷凝器的问题,感觉壳管式水冷冷凝器的寿命只有5年,但查遍网络,均无壳管式水冷冷凝器内部铜管脏了的有关资料,更无相应的处理办法,荣昌老师能不能出个专贴,谈论一下这个问题,填补一下空白.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 18:48 , Processed in 0.043724 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表