冰柜盘管温度不降 盘明管用了8个的铜管9圈,毛细管用了2米 温度一直是负10度左右请教那个高手指点一下  600的压缩机是115W,218升的压缩机压力正常。
发表于 2015-5-11 10:06:06 | 显示全部楼层
在过滤器打孔焊表,测一下高压压力是多少?另外制冷剂加的多少?
发表于 2015-5-11 10:09:14 来自手机 | 显示全部楼层
压机有点小了。看看氟加够了吗,不行就再加长点毛细管
发表于 2015-5-11 10:55:35 | 显示全部楼层
毛细管短了 再加1米 600加注量 机器运行5分钟低压-40     或按标称质量定量加注     前提是抽空要彻底  最好换新过滤器
发表于 2015-5-11 16:11:11 | 显示全部楼层
在过滤器打孔焊表,测一下高压压力是多少
你讲的很对,我平时修也是怎样做。
发表于 2015-5-11 16:23:10 | 显示全部楼层
可能毛细管使用内径粗于原机毛细管。节流太差。
发表于 2015-5-11 16:30:59 | 显示全部楼层
如果是BC/BD类型的冰柜,压缩机看起来偏小,BCD类型的话压缩机还将就,毛细管可能有些偏短
发表于 2015-5-11 17:11:42 | 显示全部楼层
毛细管短了 再加半米