楼主: 五斤狮子头

自己安了个冷凝压控

[复制链接]
发表于 2015-5-11 21:26:32 | 显示全部楼层
水冷还需看有无冷却水塔循环。
 楼主| 发表于 2015-5-12 11:09:45 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2015-5-11 19:15
水冷的不需要冷凝压力控制器,是看水的流量,水流量大,冷凝压力低, 水流量小冷凝压力高

请教水流量怎么控制?
 楼主| 发表于 2015-5-12 11:10:21 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-11 21:25
没事自找麻烦。

应该怎么做
 楼主| 发表于 2015-5-12 11:12:43 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-11 21:26
水冷还需看有无冷却水塔循环。

冷却水循环使用的,冬天总是压力太低,季节转换就膨胀阀调来调去,好麻烦,只好琢磨着改进一下,大师你得给出个方案啊
发表于 2015-5-12 14:33:00 | 显示全部楼层
五斤狮子头 发表于 2015-5-12 11:09
请教水流量怎么控制?

夏天全开 冬天如果冷凝压力过低的话,减少冷却水(关小水阀门)膨胀阀别乱跳,膨胀发是调整过热度,能力是有限的,不是万能的
发表于 2015-5-12 14:33:05 | 显示全部楼层
五斤狮子头 发表于 2015-5-12 11:12
冷却水循环使用的,冬天总是压力太低,季节转换就膨胀阀调来调去,好麻烦,只好琢磨着改进一下,大师你得 ...


冷却水循环使用的,冬天总是压力太低,季节转换就膨胀阀调来调去

你为何认为压力太低?有造成系统什么问题吗?而需你把膨胀阀调来调去。
 楼主| 发表于 2015-5-12 15:02:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 五斤狮子头 于 2015-5-12 15:04 编辑
lkk 发表于 2015-5-12 14:33
冷却水循环使用的,冬天总是压力太低,季节转换就膨胀阀调来调去

你为何认为压力太低?有造成系统什 ...


回气压力基本到零,冷凝压力也低,大概在5公斤,调了膨胀阀回气才能正常
 楼主| 发表于 2015-5-12 15:06:28 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2015-5-12 14:33
夏天全开 冬天如果冷凝压力过低的话,减少冷却水(关小水阀门)膨胀阀别乱跳,膨胀发是调整过热度,能力 ...

嗯,我也觉得老是调整膨胀阀不是个办法,所以琢磨这搞个自动控制冷凝压力的
 楼主| 发表于 2015-5-12 15:09:10 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-12 14:33
冷却水循环使用的,冬天总是压力太低,季节转换就膨胀阀调来调去

你为何认为压力太低?有造成系统什 ...

感觉高压低到一定程度就超出膨胀阀自动调节范围了,所以想加个控制冷凝压力的东西
发表于 2015-5-12 18:05:40 | 显示全部楼层
五斤狮子头 发表于 2015-5-12 15:09
感觉高压低到一定程度就超出膨胀阀自动调节范围了,所以想加个控制冷凝压力的东西

你冷凝压力最低有多少? 多大的机组,库温多少, 你说说,我没办法但是这里大师很多技术也很牛,最好弄几张照片看看,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 22:19 , Processed in 0.062946 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表