求教老师们压力应该控制在多少?水冷的。
发表于 2015-5-10 18:17:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-10 18:28:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-10 20:27:43 | 显示全部楼层
力师兄你的菜来了
 楼主| 发表于 2015-5-11 11:56:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 五斤狮子头 于 2015-5-11 11:57 编辑
力博特 发表于 2015-5-10 18:28
高压压力最低值,这与所需要的蒸发温度有关

低温库,-18度以下,一般将高压1mp作为低限值,


谢谢老师啦!我自己凭空想象的设了个12公斤的,怕不稳妥来坛子求助,看来还需改进
发表于 2015-5-11 14:58:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-5-11 18:33:26 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-11 14:58
机械式压力控制器,-18度以下冷库,
风冷却,其高限设定值就是12kg,压差2kg

我这个还真是机械式压力控制器,我怎么会蒙的这么准
发表于 2015-5-11 18:48:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-11 19:15:49 | 显示全部楼层
水冷的不需要冷凝压力控制器,是看水的流量,水流量大,冷凝压力低, 水流量小冷凝压力高