冷库不制冷已经换了干燥过滤器

[复制链接]
发表于 2015-5-10 11:19:51 来自手机 | 显示全部楼层
都平衡不了?
 楼主| 发表于 2015-5-10 11:28:43 来自手机 | 显示全部楼层
凌晨之光 发表于 2015-5-10 11:18
不启动    高压11低压0?不会这样吧?

已经出现这个问题了
 楼主| 发表于 2015-5-10 11:30:03 来自手机 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2015-5-10 10:53
你是不是收制冷剂了, 先吧电磁阀通电,让压力回上去,不然的话 低压压力控制器处在断开状态,整机不启动

没有啊压缩机处于过热保护中
 楼主| 发表于 2015-5-10 11:31:51 来自手机 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2015-5-10 10:53
你是不是收制冷剂了, 先吧电磁阀通电,让压力回上去,不然的话 低压压力控制器处在断开状态,整机不启动

不是的压缩机处于过热保护状态
 楼主| 发表于 2015-5-10 11:32:45 来自手机 | 显示全部楼层
凌晨之光 发表于 2015-5-10 11:19
都平衡不了?

对啊,我第一次碰到这种情况
发表于 2015-5-10 12:12:09 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2015-5-10 10:53
你是不是收制冷剂了, 先吧电磁阀通电,让压力回上去,不然的话 低压压力控制器处在断开状态,整机不启动

赞同8楼的说法
发表于 2015-5-10 14:27:36 来自手机 | 显示全部楼层
找lkk给你分析分析
发表于 2015-5-10 19:01:06 | 显示全部楼层
更换过滤器的前期,关闭的阀门必须全部打开,或者电磁阀线圈坏了!压控设定值也有问题,根据设计的工矿需要重新调整(低压开关失灵)
发表于 2015-5-10 20:25:48 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2015-5-10 10:53
你是不是收制冷剂了, 先吧电磁阀通电,让压力回上去,不然的话 低压压力控制器处在断开状态,整机不启动

多数是压机热保护了
发表于 2015-5-11 18:54:44 | 显示全部楼层
微笑掩盖忧伤 发表于 2015-5-10 11:30
没有啊压缩机处于过热保护中

低压表是不是坏了? 如果不坏的话 就 是系统堵了,如果系统不堵的话,你吧电磁阀通电,直接可以高低压恢复到平衡,绝对不可能压缩机停机状态低压0  高压11公斤, 除非是你收制冷剂,然后变成负压,整机供电处于断开状态, 或者你直接开机,除了压缩机不转 别的都工作正常吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-23 00:26 , Processed in 0.062402 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表