冷库不制冷已经换了干燥过滤器

[复制链接]
发表于 2015-5-10 09:16:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷库不制冷,已经换了干燥过滤器,高压在压缩机不启动的情况下是11个压力低压是0,求助
发表于 2015-5-10 09:29:09 | 显示全部楼层
堵了呗  
 楼主| 发表于 2015-5-10 09:38:49 来自手机 | 显示全部楼层
水中游制冷 发表于 2015-5-10 09:29
堵了呗

那个位置堵了
发表于 2015-5-10 09:53:34 | 显示全部楼层
既然已经更换了过滤器,应该检查膨胀阀,清洗或者更换
 楼主| 发表于 2015-5-10 09:55:52 来自手机 | 显示全部楼层
哦哦新手上路
发表于 2015-5-10 10:04:10 来自手机 | 显示全部楼层
回气管无霜吸气阀有霜80%吸气滤网堵,很麻烦。
发表于 2015-5-10 10:04:56 来自手机 | 显示全部楼层
低压堵最麻烦
发表于 2015-5-10 10:53:17 | 显示全部楼层
你是不是收制冷剂了, 先吧电磁阀通电,让压力回上去,不然的话 低压压力控制器处在断开状态,整机不启动