请高手指点,盘管为什么温度拉不下去?

[复制链接]
发表于 2015-5-9 18:12:48 | 显示全部楼层
毛细短了。
发表于 2015-5-9 18:26:53 | 显示全部楼层
制冷剂加多了
发表于 2015-5-9 18:45:11 | 显示全部楼层
永远都是这些话,可是最终怎么解决的呢
发表于 2015-5-9 19:05:16 | 显示全部楼层
毛细管问题,压力不达标
发表于 2015-5-9 19:28:52 | 显示全部楼层
你暂时停机5分钟,再开压缩机,如果回气管结霜不化,就是制冷剂加注过多。抽出部分制冷剂直到回气管结露,管盘8圈应该够了。
发表于 2015-5-9 22:11:24 | 显示全部楼层
樱花妖娆 发表于 2015-5-9 18:00
但是很遗憾,温度又调回到—11度

我昨天盘了一个新飞的双温的 r600a的 测了一下原机的压力是2.1 原先盘过的都是1.5 试机成功了后 (毛细管试压1.8) 过滤器处压力是0.4 回气管略微有点结霜 我用6个的管盘的 盘了8圈 (觉得少了点 应该9圈或10圈) 你自己参考一下吧
发表于 2015-5-9 22:50:17 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管长了也不行
发表于 2015-5-10 10:12:03 | 显示全部楼层
测一下高压压力是不是低了点,毛细管短了或粗了。等修好了别忘了回复你怎么解决问题的
发表于 2015-5-10 15:07:35 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管一般用1'5到2米   各位大湿怎么看
发表于 2015-5-10 15:15:31 来自手机 | 显示全部楼层
参数不全    如何给你分析?