楼主: zihan140523

展柜压缩机热保护老跳

[复制链接]
发表于 2015-5-9 10:47:16 | 显示全部楼层
要不换管,用8格的盘,要不在你盘的管道在加2圈
发表于 2015-5-9 11:02:36 | 显示全部楼层
高压压力高了引起压缩机过热,毛细管和压缩机功率不匹配,过滤器赌赛,仔细查。
发表于 2015-5-9 11:05:39 | 显示全部楼层
原因很多,要有具体的数据方可判断!
发表于 2015-5-9 11:09:10 | 显示全部楼层
zihan140523 发表于 2015-5-9 10:33
压缩机我现在换的新的,问题也是一样

你把高低压分开,吹一下,我以前也遇到过这种情况,可能是里面哪里被你焊堵了
 楼主| 发表于 2015-5-9 12:37:25 | 显示全部楼层
cs3000ed 发表于 2015-5-9 11:02
高压压力高了引起压缩机过热,毛细管和压缩机功率不匹配,过滤器赌赛,仔细查。

压缩机以前是75的现在我用的是91的,过滤器我也是换的新的
发表于 2015-5-9 12:41:31 来自手机 | 显示全部楼层
氟    加多了
发表于 2015-5-9 12:50:00 来自手机 | 显示全部楼层
高压挂表一目了然
发表于 2015-5-9 12:58:00 来自手机 | 显示全部楼层
看看是不是电压过低
发表于 2015-5-9 12:59:00 | 显示全部楼层
zihan140523 发表于 2015-5-9 12:37
压缩机以前是75的现在我用的是91的,过滤器我也是换的新的

压缩机过大,制冷剂加的还多,盘的管子还少,就是瞎搞。
发表于 2015-5-9 13:05:44 来自手机 | 显示全部楼层
电压够不够