展柜压缩机热保护老跳

[复制链接]
发表于 2015-5-9 10:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
展柜内漏了,换的新管6MM十米 毛细管用的是原装的,我测量了一下只有十二米,氟加的到离压缩机回气管处十公分结霜,热保护换的新的,换了有三四个问题都是工作到五六分钟热保护就跳,我怀疑是压缩机,换新的也是一样,请问这样的大神们指导一下怎么处理
发表于 2015-5-9 10:29:11 | 显示全部楼层
怎么不先测量一下压缩机够不够力先,再绕管啊,可能是压缩机坏了吧
 楼主| 发表于 2015-5-9 10:33:34 | 显示全部楼层
781975662 发表于 2015-5-9 10:29
怎么不先测量一下压缩机够不够力先,再绕管啊,可能是压缩机坏了吧

压缩机我现在换的新的,问题也是一样
发表于 2015-5-9 10:35:03 | 显示全部楼层
管道被你焊堵了
发表于 2015-5-9 10:36:17 | 显示全部楼层
过流保护器不配套,或电压有问题。
 楼主| 发表于 2015-5-9 10:36:30 | 显示全部楼层

现在也制冷,换了新的压缩机,工作到不到20分钟就跳
 楼主| 发表于 2015-5-9 10:37:18 | 显示全部楼层
是不是毛细管短呀,
发表于 2015-5-9 10:39:03 | 显示全部楼层
电流大不大,氟有没有加多,
 楼主| 发表于 2015-5-9 10:42:24 | 显示全部楼层
斌斌家电制冷 发表于 2015-5-9 10:39
电流大不大,氟有没有加多,

电流表坏了,现在没法测,氟也不多呀,回气管离压缩机处还有十来公分没有结霜
 楼主| 发表于 2015-5-9 10:44:56 | 显示全部楼层
盘的新管十米, 毛细管1.2米是原装的