楼主: 李红伟

新装机组低压压力上不去 求助

[复制链接]
发表于 2015-5-10 08:11:59 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-9 20:40
出水温度21度。刚刚量过

就一个水温过低,冷凝温度过低,液体过多,过冷度太大引起的现象,

做看大师掐架;不过从两位大师的理论加上自己去找资料;确实搞制冷的能很快提高验证
发表于 2015-5-10 09:08:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-5-10 09:57:52 来自手机 | 显示全部楼层
李红伟 发表于 2015-5-9 23:00
低压不高。我要解决低压过低的问题  另外我的膨涨阀出液口是向上安装的

同一时间拍摄的。一10度压力也是这样子
image.jpg
image.jpg
image.jpg
image.jpg
image.jpg
发表于 2015-5-10 14:13:02 来自手机 | 显示全部楼层
继续掐,加多了就知道那里有油,那里是干的。
发表于 2015-5-10 18:52:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-5-10 22:41:47 来自手机 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-10 18:52
34排量机器配的15p的水冷冷凌器

压机不会超过10p,

你的意思气温升高河水水温上来压力自然就高了?
发表于 2015-5-11 06:52:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-11 07:23:32 | 显示全部楼层
进来学习!
发表于 2015-5-11 20:55:05 | 显示全部楼层
李红伟 发表于 2015-5-10 22:41
你的意思气温升高河水水温上来压力自然就高了?

你就照力大师说的搞,搞得成太阳自此打从西边出来。
 楼主| 发表于 2015-7-29 11:45:49 来自手机 | 显示全部楼层
问题自己己找到。我是一个膨胀阀两路供液  供液不匀 有部分铝排没有负荷  用红外枪测得铝排组有10度以上温差  重新做了分液头  试机 OK