楼主: 李红伟

新装机组低压压力上不去 求助

[复制链接]
发表于 2015-5-9 22:54:28 | 显示全部楼层
李红伟 发表于 2015-5-9 22:39
库温一6度时也是1公斤  对应表压显示蒸发温度一30度

膨胀阀过大就是会造成高压低,低压高,过冷度低(气泡),制冷量不足,解决方法就是换小阀把高压升高,低压降低,过冷度升高,制冷量就会增加。
 楼主| 发表于 2015-5-9 22:55:38 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-9 22:51
0.6的低压压力表上显示蒸发温度一30度 一般取10度温差 库温应当一20左右

谁规定的?谁规定一定得10度温 ...

可以加微信聊吗?发图片容易
发表于 2015-5-9 22:56:11 | 显示全部楼层
李红伟 发表于 2015-5-9 22:52
1公斤压力时库温应当一15度左右

谁规定的?没有那回事,要看气温(风冷凝器)或者水温(水冷凝器)而定。
发表于 2015-5-9 22:56:59 | 显示全部楼层
李红伟 发表于 2015-5-9 22:52
1公斤压力时库温应当一15度左右

你的观念被严重误导。难怪你走不出来。
发表于 2015-5-9 22:58:02 | 显示全部楼层
李红伟 发表于 2015-5-9 22:52
1公斤压力时库温应当一15度左右

库温与蒸发温度的温差不是一个定数,是会随环境温度以及水温(水冷凝器)改变。
发表于 2015-5-9 22:58:59 | 显示全部楼层
李红伟 发表于 2015-5-9 22:52
1公斤压力时库温应当一15度左右

也就是说温差会随冷凝温度的高低而改变,不是一个定数。
 楼主| 发表于 2015-5-9 23:00:17 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-9 22:54
膨胀阀过大就是会造成高压低,低压高,过冷度低(气泡),制冷量不足,解决方法就是换小阀把高压升高,低压 ...

低压不高。我要解决低压过低的问题  另外我的膨涨阀出液口是向上安装的
发表于 2015-5-9 23:00:19 | 显示全部楼层
李红伟 发表于 2015-5-9 22:52
1公斤压力时库温应当一15度左右

制冷量不足,低压1KG也降不了温度至-15度。
发表于 2015-5-9 23:03:20 | 显示全部楼层
李红伟 发表于 2015-5-9 23:00
低压不高。我要解决低压过低的问题  另外我的膨涨阀出液口是向上安装的

你就不要再纠结低压了,我的理论就是低压高了。我没微信。
发表于 2015-5-10 07:33:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 16:50 , Processed in 0.057558 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表