发表于 2015-5-9 20:54:52 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-9 20:50
早就说过,上恒膨胀阀的使用是有要求的,
就是:
高压不低于1.1mp,冷凝温度不低于30度,

就等你出口丢人现眼。
发表于 2015-5-9 20:59:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-9 20:59:52 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-9 20:50
早就说过,上恒膨胀阀的使用是有要求的,
就是:
高压不低于1.1mp,冷凝温度不低于30度,

楼主为何一直纠结说1KG会低压过低?而一直要把低压提高至1.5KG,那是因为他不懂低压的起伏是受气温或者水温影响,认为库温与蒸发温度的温差必须保持固定的5度差,所以才会一直纠结库温-15度,低压一定要1.5KG(蒸发温度-20度),所以才会认为低压1kg或者0.6kg过低,二愣子懂吧,搞清楚楼主在纠结什么?
发表于 2015-5-9 21:01:04 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-9 20:50
早就说过,上恒膨胀阀的使用是有要求的,
就是:
高压不低于1.1mp,冷凝温度不低于30度,

别一出口就丢人现眼啊。
发表于 2015-5-9 21:01:57 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-9 20:50
早就说过,上恒膨胀阀的使用是有要求的,
就是:
高压不低于1.1mp,冷凝温度不低于30度,

楼主这个5度温差的观念是怎么来的,你懂的。
发表于 2015-5-9 21:03:16 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-9 20:40
出水温度21度。刚刚量过

就一个水温过低,冷凝温度过低,液体过多,过冷度太大引起的现象,

你在等个10年吧,常败老头。
发表于 2015-5-9 21:05:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-9 21:08:57 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-9 21:05
把高压伺候好,比什么都强。

维修方案:

进出水温差只有一度,除了堵外就是散热不佳,而楼主高压过低,低压过高,你tm会减少水量。笑翻了。
发表于 2015-5-9 21:10:07 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-9 21:05
把高压伺候好,比什么都强。

维修方案:

楼主在说什么你都搞不清楚,你怎么有脸胡扯?
发表于 2015-5-9 21:12:07 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-9 21:05
把高压伺候好,比什么都强。

维修方案:

丢人现眼啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 14:29 , Processed in 0.060325 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表