楼主: 李红伟

新装机组低压压力上不去 求助

[复制链接]
发表于 2015-5-9 14:28:05 | 显示全部楼层
李红伟 发表于 2015-5-9 14:02
会不会冷却效果太好我是河水直接冷却2.2KW水浸式水泵。水温20度左右

你不是用冷却水塔,出口水温几度?
发表于 2015-5-9 14:43:50 | 显示全部楼层
照规定一次性排放的水冷凝器(水不做循环使用),冷凝温度=进水温度+16.7,所以水温20度,冷凝温度应该在38.7度(14KG),而你只有9KG。就是膨胀阀过大造成。
 楼主| 发表于 2015-5-9 17:33:44 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-9 14:43
照规定一次性排放的水冷凝器(水不做循环使用),冷凝温度=进水温度+16.7,所以水温20度,冷凝温度应该在38.7 ...

出水温度21度。刚刚量过
 楼主| 发表于 2015-5-9 17:36:37 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-9 14:43
照规定一次性排放的水冷凝器(水不做循环使用),冷凝温度=进水温度+16.7,所以水温20度,冷凝温度应该在38.7 ...

冷凝温度应该和出水囗温度差不多吗?
 楼主| 发表于 2015-5-9 17:38:09 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-9 14:43
照规定一次性排放的水冷凝器(水不做循环使用),冷凝温度=进水温度+16.7,所以水温20度,冷凝温度应该在38.7 ...

过大低压高压应该都偏高而不是偏低
发表于 2015-5-9 20:40:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-9 20:42:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-9 20:50:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-9 20:52:17 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-9 20:50
早就说过,上恒膨胀阀的使用是有要求的,
就是:
高压不低于1.1mp,冷凝温度不低于30度,



可怜虫,楼主进水温度20度,出水温度21度,你TM会认为过冷度过大。
发表于 2015-5-9 20:54:13 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-9 20:50
早就说过,上恒膨胀阀的使用是有要求的,
就是:
高压不低于1.1mp,冷凝温度不低于30度,

你到底有没有常识啊,进出水温差只有一度,你会认为过冷度过大。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 14:40 , Processed in 0.065044 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表