电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 李红伟

新装机组低压压力上不去 求助

[复制链接]
发表于 2015-5-9 13:50:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-5-9 13:53 编辑
李红伟 发表于 2015-5-9 13:45
先用的4个的低压太低怎么弄都不行阀盖都结霜。后换个5个的情况略好

你就越换越大吧,看能不能把温度降下来?
 楼主| 发表于 2015-5-9 13:50:16 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-9 13:23
雪梅34排气量7,4KW

依据排气量计算应该是9P的,9P制冷量=8.5KW(水冷凝器),用一个上恒5H,5H制冷量 ...

应当配多大的外平衡
发表于 2015-5-9 13:52:48 | 显示全部楼层
李红伟 发表于 2015-5-9 13:50
应当配多大的外平衡


配一个3H的。。。
 楼主| 发表于 2015-5-9 13:53:24 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-9 13:23
雪梅34排气量7,4KW

依据排气量计算应该是9P的,9P制冷量=8.5KW(水冷凝器),用一个上恒5H,5H制冷量 ...

34排量机器配的15p的水冷冷凌器
发表于 2015-5-9 13:54:55 | 显示全部楼层
李红伟 发表于 2015-5-9 13:53
34排量机器配的15p的水冷冷凌器


水冷凝器要看厂家标示的散热量(KW),几P无意义。
发表于 2015-5-9 13:58:03 | 显示全部楼层
李红伟 发表于 2015-5-9 13:48
以前装冷库库温-15低压在1.5左右但是是铁排现在是铝排

低压多大要看气温或者水温。
发表于 2015-5-9 13:59:06 | 显示全部楼层
李红伟 发表于 2015-5-9 13:48
以前装冷库库温-15低压在1.5左右但是是铁排现在是铝排

气温越低,或者水温越低,低压就越低,不是跟库温保持一定温差。
 楼主| 发表于 2015-5-9 14:02:51 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-9 13:59
气温越低,或者水温越低,低压就越低,不是跟库温保持一定温差。

会不会冷却效果太好我是河水直接冷却2.2KW水浸式水泵。水温20度左右
 楼主| 发表于 2015-5-9 14:04:34 来自手机 | 显示全部楼层
李红伟 发表于 2015-5-9 14:02
会不会冷却效果太好我是河水直接冷却2.2KW水浸式水泵。水温20度左右

水流量26吨
发表于 2015-5-9 14:16:49 | 显示全部楼层
李红伟 发表于 2015-5-9 14:02
会不会冷却效果太好我是河水直接冷却2.2KW水浸式水泵。水温20度左右

水温20度,高压应该在11.5KG,低压在0.6KG。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 14:24 , Processed in 0.058373 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表