楼主: 李红伟

新装机组低压压力上不去 求助

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-5-9 12:02:36 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2015-5-9 10:39
要求库温多少度,冷凝器多大的,,192立方。7.4千瓦最大电流21安,比7.5千瓦的最大17.6安的电流大。这个机 ...

配的原厂20匹水冷冷凌器6.7个平方开机加水泵2.2Kw20个电流左右 要求库温一18度 打到一15度低压只有O.6左右。库为水泥地坪10公分。现在打自动一5度到一10度低压压力1公斤还是低
发表于 2015-5-9 12:13:47 来自手机 | 显示全部楼层
不懂,负15度,低压0.06bar哪低了。制冷剂R22,蒸发温度负25度时,低压0.1bar。考虑压力损失,低压肯定低于0.1bar啊?
发表于 2015-5-9 12:17:16 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 修冷库 于 2015-5-9 12:24 编辑

这还没考虑环温,现在气温应该20多度吧。考虑这个说不定低压还高了呢。
发表于 2015-5-9 12:52:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-5-9 13:19 编辑

新买雪梅48排气量7。4KW

应该是12.5P的吧。
发表于 2015-5-9 13:00:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-5-9 13:19 编辑

设置温度-18度,10P制冷量(水冷凝器)11.8KW,双回路双膨胀阀,用上恒4H的,4H制冷量约10KW,双膨胀阀制冷量=10*2=20KW,低压1KG,高压9KG,库温-7度,又是膨胀阀过大造成高压过低,低压过高,配件商的设计能力怎么这么差,不要再听配件商鬼扯蛋了。
发表于 2015-5-9 13:09:25 | 显示全部楼层

9.gif

也不要听这位鬼扯蛋大师鬼扯,膨胀阀过大秋冬季节还忽悠的过去,一到夏季问题百出。
发表于 2015-5-9 13:23:21 | 显示全部楼层
李红伟 发表于 2015-5-9 11:36
还有一台库雪梅34排气量7,4KW 3。5米宽 3.5米高8米长新装冷库铝排200米一个上恒5个阀双进霜到机头 澎涨阀4 ...

雪梅34排气量7,4KW

依据排气量计算应该是9P的,9P制冷量=8.5KW(水冷凝器),用一个上恒5H,5H制冷量约16KW,又是一个膨胀阀过大搞死人的。
 楼主| 发表于 2015-5-9 13:45:48 来自手机 | 显示全部楼层
先用的4个的低压太低怎么弄都不行阀盖都结霜。后换个5个的情况略好
发表于 2015-5-9 13:48:59 | 显示全部楼层
李红伟 发表于 2015-5-9 13:45
先用的4个的低压太低怎么弄都不行阀盖都结霜。后换个5个的情况略好

设置温度-18度,又是排管,水冷凝器,低压1KG不会太低,反而太高了。
 楼主| 发表于 2015-5-9 13:48:59 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2015-5-9 12:13
不懂,负15度,低压0.06bar哪低了。制冷剂R22,蒸发温度负25度时,低压0.1bar。考虑压力损失,低压肯定低于 ...

以前装冷库库温-15低压在1.5左右但是是铁排现在是铝排
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 14:22 , Processed in 0.059441 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表