新装机组低压压力上不去 求助

[复制链接]
发表于 2015-5-9 10:11:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
新买雪梅48排气量7。4KW中低温机组低压压力一直上不去,冷库排管32铝排350米双进双出 上恒4个的澎涨阀结霜正常,开始以为吸气滤网堵拆洗不脏,已经换了3个D一48滤蕊水份己很少 。该怎么处理?库为5.5宽 10米长 3.5米高 下图照片为同一时间拍摄
 楼主| 发表于 2015-5-9 10:15:46 来自手机 | 显示全部楼层
照片已经发了
 楼主| 发表于 2015-5-9 10:25:07 来自手机 | 显示全部楼层
低压为1公斤 高压9公斤 库温一7度
发表于 2015-5-9 10:34:37 | 显示全部楼层
回气表现如何呀,会不会是节流过小
发表于 2015-5-9 10:39:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 修冷库 于 2015-5-9 11:32 编辑

要求库温多少度,冷凝器多大的,,192立方。7.4千瓦最大电流21安,比7.5千瓦的最大17.6安的电流大。这个机子算几匹呀,应该是比15匹小。
发表于 2015-5-9 10:47:46 | 显示全部楼层
江苏环境温度应该在20度以上了,低压确实低了,高压也低。看蒸发器和回气管结霜状况?制冷剂是否加够?
发表于 2015-5-9 10:48:33 | 显示全部楼层

照片编辑到300K以下上传
 楼主| 发表于 2015-5-9 11:22:06 来自手机 | 显示全部楼层
霜到机头彭涨阀45度霜
 楼主| 发表于 2015-5-9 11:24:08 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2015-5-9 10:39
要求库温多少度,冷凝器多大的,,192立方用个10匹的压缩机打吗?

排气量够了  以前250立方这个机器也够了
 楼主| 发表于 2015-5-9 11:36:48 来自手机 | 显示全部楼层
还有一台库雪梅34排气量7,4KW 3。5米宽 3.5米高8米长新装冷库铝排200米一个上恒5个阀双进霜到机头 澎涨阀45度霜高压9个低压0.9公斤库温一7度一样的操作就是低压上不来 搞死了,不知为什么机油脏,已换过机油运行两个小时又脏 、安装时氮气吹污都做了。两个库连一起的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 14:41 , Processed in 0.062240 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表