 楼主| 发表于 2015-5-10 08:28:58 | 显示全部楼层
地下游击队 发表于 2015-5-9 08:42
这冷库都是购买的配件还是改的。

卖配件的  给发的
发表于 2015-5-10 13:03:01 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2015-5-9 22:00
这些冷库没风机控制的

我年前也装了一台单相高温机组 打冷冻  不过我的情况比你略好 客户只要求0到-5 蒸发器我用的是风冷 期间有两天天气挺热的估计25度左右  问题就来了 高压15公斤 超电流保护 于是放制冷剂  低压保持在12 但过热度增大了 怕高温机头过热  又把膨胀阀开口调大4圈 来解决过热度的问题  最失败的一个小库 万幸是客户温度打的高   祈祷吧
发表于 2015-5-10 13:21:57 来自手机 | 显示全部楼层
这是全封闭活塞压缩机怎么不能做冷库
发表于 2015-5-10 13:46:54 来自手机 | 显示全部楼层
余温 发表于 2015-5-10 13:03
我年前也装了一台单相高温机组 打冷冻  不过我的情况比你略好 客户只要求0到-5 蒸发器我用的是风冷 期间 ...

运气好的话,没事。
发表于 2015-5-10 15:56:54 | 显示全部楼层
同样是活塞机组(高温 和中温),打开看结构基本一样,但是价格相差很多,哪位大侠可以告诉我区别在那里(真心请教)
发表于 2015-5-10 18:56:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-10 19:06:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-10 19:09:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-5-10 19:12:12 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-10 19:06
机组标识是高温机组,
蒸发温度为-10至+12度
冷凝器换热量较大。

你俩一个诅咒夏天用成,现在又来个冬天用不成
发表于 2015-5-10 19:15:33 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2015-5-10 19:12
你俩一个诅咒夏天用成,现在又来个冬天用不成

像雾像雨又像风
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 02:59 , Processed in 0.059130 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表