空调器噪音大通用检修程序
                            作者:李献勇(转载请注明出处)
本检修程序透过实例分别以室内机和室外机噪音大的常见故障实践总结而成。
一、空调器内机噪音大(有异音)
现象分析:
空调器内机噪音大主要有两方面原因引起,一方面是系统原因,一方面是外部原因;判断方法很简单,如果在制冷制热运行状态噪音大,在通风状态正常,则故障为系统原因,若在通风状态仍有噪音则故障为外部原因引起,检修方法如下:
1、        外部原因引起内机噪音大(有异音)
快速判断与检修
①检查内机过滤网是否脏堵?若是,进行清洗。
②检查室内机挂板是否牢固?若不牢固,进行重新固定。
③检查风机电机安装是否牢固?是否与机壳共振?若是,进行调整。
④检查是否内机风叶与机壳磨擦?若进行调整。
⑤检查是否电机轴承异响?若是,应更换电机或轴承。
①        检查是否电机风叶变形晃动引起噪音?若是,更换风叶。
②        检查室内电机转速是否失控、太快或抖动?若是,应检查电机及控制电路,常见为电机电容失效、控制电机转速的光藕可控硅击穿、单向导通等,查出故障点修复即可。
2、系统原因引起异响、噪音大
分析与检修
系统正常工作时一般有轻微的气流声,属正常现象,若气流声很大或很尖锐则证明系统有故障,常见原因有以下两种:
①蒸发器或连接管有压匾、折死弯处形成截流声。大多是机器在移机、安装过程中未按规程操作引起;将空调器收氟后,把从室内机蒸发器到外机的连接管得保温管打来机可找到故障点,修复即可。
②若执行上述正常,则应更换毛细管组件即可。
检修实例
实例22一台美的KFR-26GW/H空调器用户反应室内机有异响
快修程序
①制冷运行状态,仔细倾听室内机有高频啸叫声,把机器调到通风状态声音消失,证明故障点为系统引起,下一步;
②检查蒸发器、连接管无异常,判断为毛细管组件引起,下一步;
③更换毛细管组件后,抽空、定量添加制冷剂。试机,声音消失。
实例23一台KFR-26GW/E蜂鸟系列空调器,用户反应内机噪音大
快修程序
初步判断故障为外部原因引起,检查发现内风机转速不可调,始终为高速,证明内机控制板坏,更换主板后试机正常。
实例24一台科龙KFR-50LW柜式空调器,用户反应室内机噪音大
快修程序
到用户家后,开机发现室内机严重抖动,马上关机。打开进风格栅,发现室内机扇叶上有异物,清除异物后试机故障排除。
二、空调器室外机噪音大
快修程序
1、        检查室外机底脚螺丝是否松动?若是,进行调整;若正常进行下一步;
2、        检查室外机机壳螺丝是否有松动?若是,进行调整;若正常进行下一步;
3、        打开外机顶壳,将外风机供电线拔下,倾听噪音是否恢复正常?若是,则证明噪音为外风机引起,检查方法如下:
a检查风机电机安装是否牢固?是否与机壳共振?若是,进行调整。
b检查是否风叶与机壳磨擦?若进行调整。
c检查是否电机轴承异响?若是,应更换电机或轴承。
d检查是否电机风叶变形晃动引起噪音?若是,更换风叶。
若故障依旧则进行下一步;
4、观察系统管路与机壳之间是否有碰撞和共振处?若有,进行调整;若正常,则进行下一步;
5、检查压缩机底脚螺丝是否有异常?若是,进行调整;若正常,则进行下一步;
6、检测系统压力是否制冷机太多或外机热交换器太脏?若是进行修复;若正常,进行下一步;
7、检测压缩机供电电压是否正常?若不正常,进行修复;若正常则进行下一步;
8、更换压缩机。
检修实例
实例25一台格力KFR—35GW/E空调器,用户反应外噪音大
快修程序
①检查外机底脚螺丝正常,下一步;
②检查机壳螺丝正常,下一步;
③打开外机顶壳,将外风机供电线拔下,倾听噪音依旧,下一步;
④观察发现回气管与机壳之间共振,进行调整后噪音消失。
实例26一台新科KFR-32GW/A空调器,室外机噪音大
快修程序
检查外机底脚螺四时发现,室外机支架安装不水平,支架与外机共振。重新调整外机支架后试机,故障排除。
实例27一台海尔KFR-28GW/BP空调器,用户反应外机噪音大
快修程序
检测外机噪音在设计范围之内,但底脚未安装减振胶垫,加装减震胶垫后噪音有所减小,向用户解释后,故障排除。
发表于 2015-5-8 22:09:29 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
发表于 2015-5-9 07:04:45 来自手机 | 显示全部楼层
说的很详细
发表于 2015-5-28 14:14:54 | 显示全部楼层
说的很详细

谢谢分享,学习了
发表于 2015-5-28 16:53:02 | 显示全部楼层
不错不错,以纳入  本版精华
赞一个
发表于 2015-6-1 12:44:25 | 显示全部楼层
简单易懂,谢谢楼主的分享,学习了
发表于 2015-6-1 14:28:09 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
发表于 2015-7-10 12:23:54 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
发表于 2015-7-10 12:24:33 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
发表于 2015-7-10 12:43:37 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-22 23:01 , Processed in 0.064878 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表