发表于 2015-5-9 23:07:29 | 显示全部楼层
一次最大入库量30吨,风冷蒸发器,风冷冷凝器,蒸发温度-25度,1P制冷量807W,压缩机能力15.28KW,15.28/0.807=19P,当然如果最大入库量没有30吨,那就另当别论。有点融化就当入库温度-5度。
发表于 2015-5-9 23:12:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-5-9 23:15 编辑


一般入库量以最大入库量30%计算,所以30吨*0.3=9吨=9000KG,则须7.98/0.807=9.8P,约10P。 1.gif
发表于 2015-5-10 20:53:22 | 显示全部楼层
我前几天做的140立方雪糕库用两台4缸8.5P机组,铝排分两套系统走管,制冷效果非常好,设置-20度库内放一半货运行20多分钟停机将近1小时,温差5度。
 楼主| 发表于 2015-5-11 13:18:04 来自手机 | 显示全部楼层
家电维修@神 发表于 2015-5-10 20:53 我前几天做的140立方雪糕库用两台4缸8.5P机组,铝排分两套系统走管,制冷效果非常好,设置-20度库内放一半 ...

一台机子配的多长的铝排管呀
发表于 2015-5-11 17:02:50 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-9 22:13
有的人就把它们说成一回事。我也蒙了。

搞冷库的要看保温材料,保温好重要,机器大小与制冷用时成反比.生意好,进/出货多走冷大,
我认为3.5L×3.5W×2.5H的冷屋 5p水冷却ok.
发表于 2015-5-11 17:26:54 | 显示全部楼层
Hio 发表于 2015-5-11 17:02
搞冷库的要看保温材料,保温好重要,机器大小与制冷用时成反比.生意好,进/出货多走冷大,
我认为3.5L×3.5W ...


楼主的雪糕进货时已经有点融化了。5P太冒险。
发表于 2015-5-13 20:40:18 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2015-5-11 13:18
一台机子配的多长的铝排管呀

每台机组带25铝排4.2米长X16根X3组加连接管有205米,
发表于 2016-2-5 15:54:38 | 显示全部楼层
家电维修@神 发表于 2015-5-13 20:40
每台机组带25铝排4.2米长X16根X3组加连接管有205米,

师傅你安装的100立方库分两路走每台机组带25铝排205米,你了几个膨胀阀?多大的?请教您了谢谢!
发表于 2016-2-5 16:38:39 | 显示全部楼层
15匹的压缩机保险,保温还的合格。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 03:39 , Processed in 0.058740 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表