电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 余温

上次问过的膨胀阀配置问题

[复制链接]
发表于 2015-5-8 15:41:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-8 17:38:02 | 显示全部楼层
上次不是说165米,怎么又成了200米,4H太大了,就假设环境温度等于库温起始温度26度,高压过低,低压过高,气温一升高就完了,3H也太大。要用1-1/2H。
发表于 2015-5-8 17:40:26 | 显示全部楼层
库温-15度,低压0.15MP(蒸发温度-20度),温差5度,-15度已无法再下降,还是在环境温度26度时,而你的需求是-18度,等气温再升高,那就不用玩了。
发表于 2015-5-8 17:42:36 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-8 15:41
5p谷轮半封,低气温下制冷能力最大也就是6kw左右

应该采用 NRF3H,制冷能力可达7kw左右,


3H你就鬼扯吧,忽悠也有个限度,你懂得涌浪效应啊?你不是说冬天气温低,膨胀阀失控,还会调整幅度过大?你是什么鬼话都敢说。
发表于 2015-5-8 17:43:58 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-8 15:41
5p谷轮半封,低气温下制冷能力最大也就是6kw左右

应该采用 NRF3H,制冷能力可达7kw左右,

什么是涌浪效应,麻烦你解说一下。
发表于 2015-5-8 18:47:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-8 18:48:51 | 显示全部楼层

你就解释一下涌浪效应是什么情况?你就不要脸的扯吧。
发表于 2015-5-8 18:51:17 | 显示全部楼层

你还有脸拿出这张资料啊,你不是说压缩机在真空下不会产生电弧吗?
发表于 2015-5-8 18:52:22 | 显示全部楼层

所谓涌浪效应就是156过低冷凝温度说的情况:阀前产生气泡。二愣子懂吧。
发表于 2015-5-8 19:02:34 | 显示全部楼层
我敢说,国内90%的商家不会配机组。
可劲的弄,坏了、过了质保再收费。商家面对你,不面对客户,所以,为自己的营生,多考虑!