上次问过的膨胀阀配置问题

[复制链接]
发表于 2015-5-8 12:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一小冷冻库 长4米 宽2.9米 高3.2米 五匹谷轮活塞机 22药水 32铁排管200米 冷凝器42平方的 膨胀阀上恒4H 机头放在库顶 客户要求-18  昨天已经装好 空库开机从26度降到-15度一个半小时 高压1.1 低压0.15 因为时间挺晚的 没有呆在那里等 等到-15的时候 回气管结霜刚到到阀门  我就撤了 感觉效果挺好  师傅你来看看有没有什么问题
发表于 2015-5-8 12:50:44 来自手机 | 显示全部楼层
夏天能正常降温就行,
 楼主| 发表于 2015-5-8 12:52:14 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2015-5-8 12:50
夏天能正常降温就行,

这都是供应商给我**的 我本身不怎么会计算 一开始我说膨胀阀有点大
发表于 2015-5-8 12:54:07 来自手机 | 显示全部楼层
低压0.15能降到零下15度?
 楼主| 发表于 2015-5-8 12:59:32 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2015-5-8 12:54
低压0.15能降到零下15度?

库内温度-15 蒸发温度-20左右 换算成表压不是0.15吗?
发表于 2015-5-8 13:03:11 来自手机 | 显示全部楼层
不是。蒸发温度负20度,压力比0.14低。温差5度夏天能降下来?
 楼主| 发表于 2015-5-8 13:16:08 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2015-5-8 13:03
不是。蒸发温度负20度,压力比0.14低。温差5度夏天能降下来?

-20左右   能降下来不最好吗
发表于 2015-5-8 13:21:54 来自手机 | 显示全部楼层
是的,温差5度,制冷量变大了,怕天气太热就危险。
发表于 2015-5-8 13:27:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-5-8 13:30:05 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-8 13:27
膨胀阀上恒4H
没有此型号吧

上恒
NRF4HW100 名义制冷量14.08KW  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-23 00:41 , Processed in 0.063495 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表