楼主: diannaoweixiu

奇怪了!10KW的UPS电源,没用一个月,其中4节12V电池电压为0,为什么?

[复制链接]
发表于 2020-8-14 10:26:08 | 显示全部楼层

35AH?什么品牌的,90%电池问题呀,看UPS充电电压是多少,有充电电压的话肯定是电池问题
发表于 2020-8-14 10:43:30 来自手机 | 显示全部楼层
diannaoweixiu 发表于 2015-5-7 23:40
也许是,但是暂时还不能确定,因为该电源处于关机状态,因电池组电压只有90V,正常情况下,电池组电压应该 ...

12伏电瓶,充满要13伏左右,16块,要二百零几以上,低于200就不正常了
发表于 2020-8-14 17:21:28 | 显示全部楼层
我认为是充电部分出了问题,正常是市电正常,就对电池充电,市电不正常,就有报警,有些还开不来机,因此可判断充电电路问题。
发表于 2020-8-14 17:26:51 | 显示全部楼层
diannaoweixiu 发表于 2015-5-8 18:38
是的,刚安装好时,测电压210多伏

这个电压由问题,低了,没在充电状态
发表于 2020-8-14 17:31:51 | 显示全部楼层
平平飞飞 发表于 2020-8-14 17:26
这个电压由问题,低了,没在充电状态

充电电压每块电池以13.5伏算,那么16节应该是216伏,如果是两百零几伏就完全不对,电池没有处于充电状态,每个电池充满应该是13.8伏,充满状态是220伏。刚装的电池怎么也不该两百伏,因此判断UPS没有充电。