修制冰机(斯科茨曼)值得注意的两个电磁阀!

[复制链接]
发表于 2015-5-8 08:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 乌海宇翔 于 2015-5-8 08:58 编辑

一个是和机内上水管连接的排水电磁阀,每次制冰前 清洗后这个电磁阀打开,排除水槽里面的水。如果水槽不干净就很有可能导致这个电磁阀关不严,导致制冰时冷水流失!不断有新水补充导致蒸发器温度偏高,低压偏高,回气管不凉;最终导致制冰不好。也很容易发现,正常制冰中排水管不会有水流出,流水可判断为有问题,测电磁阀上无220V拆下电磁阀清洗即可。

另一个电磁阀是掉冰时控制冷凝器里高温制冷剂流入蒸发器的电磁阀,这个电磁阀关不严同样会导致制冰不好,可取下电磁阀进行线圈判断,如果阀前热阀后结霜明显,低压偏高可判断为电磁阀问题,更换解决。
IMG_20150507_093931.jpg
IMG_20150507_093942.jpg
IMG_20150507_144422.jpg
IMG_20150507_145611.jpg
IMG20150507142527.jpg
发表于 2015-5-8 09:20:25 | 显示全部楼层
谢谢你的分享。
发表于 2015-5-8 09:36:52 | 显示全部楼层
谢谢你的分享。
发表于 2015-5-8 10:02:57 | 显示全部楼层
多谢分享好经验 论坛有你更精彩
发表于 2015-5-8 15:39:44 | 显示全部楼层
谢谢师傅分享啊,有技术的东西a
发表于 2020-8-30 13:06:25 来自手机 | 显示全部楼层
我换了电磁阀,阀后面还是结霜,请教大师这是什么问题
IMG_20200830_130315.jpg
1598763910179..jpg
发表于 2020-8-30 16:06:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-8-30 16:20 编辑
天水哥 发表于 2020-8-30 13:06
我换了电磁阀,阀后面还是结霜,请教大师这是什么问题


阀后的管路不通畅,存在堵塞产生节流现象;
或者是系统中的制冷剂还不足。


QQ图片20200830161040_副本_副本.png
发表于 2020-8-30 19:05:54 来自手机 | 显示全部楼层
没有堵,冰种是定量加够的,就是制冷效果不好
发表于 2020-8-31 06:00:39 | 显示全部楼层
天水哥 发表于 2020-8-30 19:05
没有堵,冰种是定量加够的,就是制冷效果不好

你要搞清楚你自己说的话,你是说“阀后面还是结霜”。我特意用图示来说明阀的前后,如果你确认该图示是正确的,阀后结霜意味着是供液管结霜哎,那就是我在7楼说的原因哦。
如果是把图示反过来,出口变为阀后,此时结霜,那就要看制冷温度是否在0度以下了。如果在0度以下,结霜就是正常的;如果在0度以上,那就属于不正常了。
发表于 2020-9-1 00:30:58 来自手机 | 显示全部楼层
这种阀焊接要注意,里面是一层像塑料的东西
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-23 02:20 , Processed in 0.068133 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表