斯科茨曼制冰机不出冰

[复制链接]
发表于 2015-5-6 18:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 此时无声胜有声 于 2015-5-6 18:40 编辑

又罢工了,斯科茨曼制冰机MV450,检测低压0.29MP表压,高压1.0左右,制冷剂404A,蒸发盘不结霜,热力膨胀阀供液,不知道问题出在哪,风冷冷凝器,排气管感觉烫手。
发表于 2015-5-10 21:26:23 | 显示全部楼层
修制冰机(斯科茨曼)值得注意的两个电磁阀!
https://www.dzdu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=482659
(出处: 家电维修论坛)
发表于 2015-5-6 19:58:30 | 显示全部楼层
抢个沙发,制冰机  就修过几次,不是 很明白,我也学学
发表于 2015-5-7 12:39:52 | 显示全部楼层
检测低压0.29MP表压,高压1.0左右,制冷剂404A,蒸发盘不结霜

蒸发温度-13度,冷凝温度20度,不结霜,压缩比低,估计压缩机串气,或者排气管三通电磁阀关闭不严串气。
发表于 2015-5-7 12:41:07 | 显示全部楼层
还是你低压压力写错了,0.29kg写成0.29MP,如果是kg,不是堵就是漏。
发表于 2015-5-7 12:43:01 | 显示全部楼层
压缩比低,排气管应该不会感觉烫手,堵了低压不会有0.29MP这么高,漏了也不会有。
 楼主| 发表于 2015-5-7 16:31:48 | 显示全部楼层
低压2.9KG没错的,膨胀阀会不会有问题,高压这么低
发表于 2015-5-8 17:50:05 | 显示全部楼层
此时无声胜有声 发表于 2015-5-7 16:31
低压2.9KG没错的,膨胀阀会不会有问题,高压这么低

那就是高压3通电磁阀关闭不严或者压缩机串气。
 楼主| 发表于 2015-5-8 20:09:24 | 显示全部楼层
谢谢大师指点,我再查一下
发表于 2015-5-8 20:18:37 | 显示全部楼层
制冰机好像是单冷的吧,没有四通阀又哪来的电磁阀啊?
发表于 2015-5-8 20:43:14 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-7 12:39
检测低压0.29MP表压,高压1.0左右,制冷剂404A,蒸发盘不结霜

蒸发温度-13度,冷凝温度20度,不结霜,压 ...

经常在论坛逛,超喜欢lkk师傅。回复问题用数据说话,精简干练,相当佩服。向您学习。lkk师傅是怎样练成的?求解答
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-23 00:23 , Processed in 0.065575 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表