我把压机换了185W的 134a,毛细管2米不知道行不行, 里面的管路全换了,把2侧铜排拆了 心想效果能好点。 抽空40分钟, 加氟试机。还是老毛病 就毛细口后背部有霜, 加氟的少, 后来又多加点,还是不行。一大半管子根本不凉,弄好几天了 整蒙了都。。。。
请问大师们 我怎么弄才好  哪里出现问题 帮忙 谢谢了! 上图看吧

换新的压缩机

换新的压缩机
0507D6001C895B04FEDE489D0E086728.png
C447CA8875A0181184B6F5EA35477563.png
发表于 2015-5-6 13:16:18 | 显示全部楼层
测一下高压压力是多少,帮你分析。
 楼主| 发表于 2015-5-6 13:23:40 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2015-5-6 13:16
测一下高压压力是多少,帮你分析。

      0.5个应该
发表于 2015-5-6 13:26:50 | 显示全部楼层
看看有没有焊堵,或者有虚焊的地方?上机之前又没有测试压缩机好坏?看样子貌似新压缩机根本就是坏的,排气不行?
发表于 2015-5-6 13:31:23 | 显示全部楼层
毛细管使用内径多粗的?
发表于 2015-5-6 13:33:22 | 显示全部楼层
毛细管用的太粗,高压太低,再就是R134制冷剂有问题。
发表于 2015-5-6 13:34:18 | 显示全部楼层
过滤器换了莫时不时堵,工作压力是多少,说详细点症状,高压出口热不
发表于 2015-5-6 13:34:41 | 显示全部楼层

毛细管太粗了,换细的,或者加长毛细管,调整运行压力在0.8左右。
 楼主| 发表于 2015-5-6 13:39:23 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2015-5-6 13:34
毛细管太粗了,换细的,或者加长毛细管,调整运行压力在0.8左右。

   好我再试试
发表于 2015-5-6 13:46:11 | 显示全部楼层
压缩机吸排气试了吗,看着像是翻新的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-23 05:12 , Processed in 0.066255 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表