电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 7937|回复: 26

10p机组,高中低温三种配置,回气管管径为何不同

[复制链接]
发表于 2015-5-6 08:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-6 08:17:17 | 显示全部楼层
【记忆深刻的一次维修】--格力10匹空调补漏加氟!
https://www.dzdu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=481033
(出处: 家电维修论坛)
帖子上面的10匹空调粗管配的是28#铜管,同样是机房用的
发表于 2015-5-6 10:07:15 | 显示全部楼层
探讨个鬼,这不是一般人能探讨得出来的,既使是博士高级工程师也不一定弄得出来,更何况是你这连幼儿园程度都不如的。
发表于 2015-5-6 10:08:34 | 显示全部楼层
我们只要知道如何运用即有的资料就行了。
发表于 2015-5-6 10:09:33 | 显示全部楼层
至少也要知道不同冷媒间的差异,也就是单位容积的比焓差的差异。
发表于 2015-5-6 10:14:13 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2015-5-6 08:17
【记忆深刻的一次维修】--格力10匹空调补漏加氟!
https://www.dzdu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=48 ...


10p制冷量约92000btu/h(冷凝温度50度,蒸发温度5度),所以回气管径需1-/1/8英吋=28.5mm的正确(R-22)。
发表于 2015-5-6 10:17:19 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2015-5-6 08:17
【记忆深刻的一次维修】--格力10匹空调补漏加氟!
https://www.dzdu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=48 ...

机房空调如果把蒸发温度提高为7.2度,则制冷量约100000btu/h,回气管径一样是1-1/8英吋。
发表于 2015-5-6 11:22:21 | 显示全部楼层
大师怎么不探讨了,又嗝屁了,忽悠的本领在本大师面前不敢耍啦。
 楼主| 发表于 2015-5-7 07:31:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-7 12:15:14 | 显示全部楼层
我这里的10p压机,加拿大品牌机组,
昨日修机器测试,回气管为35mm管
连接长度2m左右


去看看什么冷媒吧,估计是R-408A的,不同冷媒有不同算法。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-23 00:39 , Processed in 0.068483 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表