电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 向往123

求高人指点冻库不制冷问题

[复制链接]
发表于 2015-5-6 11:17:33 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-6 10:55
压力0.5个

如果单位是kg,

你连一个简单看视窗判读的方法都不懂,还TM串气,
发表于 2015-5-6 11:19:51 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-6 10:55
压力0.5个

如果单位是kg,

如果单位是kg,
则是漏或堵或感温包漏气,


到底是堵还是漏或者感温包漏气?3样查起来也挺累人的。
 楼主| 发表于 2015-5-7 17:26:59 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-6 10:52
看高压液管视窗吧,满液无气泡就是堵,有气泡就可能漏(低压0.5kg)。

昨天同行介绍了个师傅,检查了各处接头和里面的风冷机,发现肉眼可以看到的都看不出漏,又清洗了水炮,就是拆开水炮侧盖,用一根胶条通进去清洗,没用什么洗剂,洗了之后,高压12个,低压1.5个,没洗之前高压15的,说雪种少了,又加了一些雪种,不过我就看他加很少,之后开机1小时,库温达到-13度,昨天晚上又开了4小时,库温最低到-15.今天又入了5顿的货,3点开到5:30两个半小时库温-12.2度。基本回到以前的状态。师傅建议是:观察几天,如果几天后制冷慢或者是达不到第一天的温度,就说明漏了,再冲氮气查漏。现在压缩机油一半结霜了,正常吗?还有高压管视窗看不清楚。谢谢
发表于 2015-5-7 22:12:47 来自手机 | 显示全部楼层
8年了你还在用,该换了?
发表于 2015-5-7 22:31:50 | 显示全部楼层
8年还有那效果不错了
发表于 2015-5-8 17:56:46 | 显示全部楼层
向往123 发表于 2015-5-7 17:26
昨天同行介绍了个师傅,检查了各处接头和里面的风冷机,发现肉眼可以看到的都看不出漏,又清洗了水炮,就 ...

第一位补F造成高低压力都升高(高压15KG),而同行介绍的这位洗冷凝器,高压降低至12KG,低压1.5KG(过高),低压1.5KG不会是缺F,所以他忽悠你说冷媒不足,意思一下加了点F说缺F,你自己也瞧见他加得少,压缩机一半结霜那就是补F过多了。
发表于 2015-5-8 17:57:29 | 显示全部楼层
应该是堵了。。
 楼主| 发表于 2015-5-8 19:46:10 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-8 17:57
应该是堵了。。

哦,那是什么地方堵了,该怎样处理呢,谢谢,老师啊
发表于 2015-5-8 19:56:45 | 显示全部楼层
向往123 发表于 2015-5-8 19:46
哦,那是什么地方堵了,该怎样处理呢,谢谢,老师啊

高压过滤器,或者膨胀阀滤网,反正是高压部分有堵。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-23 00:29 , Processed in 0.054698 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表