R22变频空调加氟的标准

[复制链接]
发表于 2015-5-5 22:59:35 | 显示全部楼层
东营菜鸟 发表于 2015-5-5 22:56
结霜的时候,电流在9A左右,结露的时候压力在0.4,电流在14

14A电流太大了,而且温差还不足以让机器高频运转,长时间运行的话,模块或压机必挂
 楼主| 发表于 2015-5-5 23:03:03 | 显示全部楼层
那怎么办,放掉重新定量加吗,还有别的好办法吗
发表于 2015-5-5 23:31:23 | 显示全部楼层
先确定加管是相同管径的,而且无压瘪,再确认内外热交是否干净,第三系统是否混有空气,过滤器是否堵塞?,再就是电路故障了
发表于 2015-5-6 00:34:36 | 显示全部楼层
凭感觉加。
发表于 2015-5-6 01:03:55 来自手机 | 显示全部楼层
有条件的话用称称量就准
发表于 2016-7-23 00:43:42 来自手机 | 显示全部楼层
我看还没有加够 ,电流才14a,外机电流最大可以到20
发表于 2016-7-25 17:45:28 | 显示全部楼层
东营菜鸟 发表于 2015-5-5 22:56
结霜的时候,电流在9A左右,结露的时候压力在0.4,电流在14

高频运行时15A都正常
 楼主| 发表于 2016-7-29 10:00:42 来自手机 | 显示全部楼层
这个是去年的问题,到现在还没有返修