楼主: 15139578907

阪神168L冰柜盘管后的问题

[复制链接]
发表于 2015-5-5 11:46:16 | 显示全部楼层
没有风扇吗,压机热点也正常,就是你的管子细了,你才多一圈。
 楼主| 发表于 2015-5-5 13:11:51 | 显示全部楼层
这张是试机记录
图片11.jpg
发表于 2015-5-5 13:25:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-5-5 13:40:44 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-5 13:25
用8mm铜管代替6mm铁管,
管径粗了,阻力小了,

加长毛细管,是在原有毛细管基础上用6mm铜管连接吗?还是重新弄一根毛细管?
发表于 2015-5-5 13:45:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-5 13:51:14 | 显示全部楼层
管子盘的有点少,你再加长半米毛细管试试吧,现在的状态我估计冻雪糕根本冻不上,
 楼主| 发表于 2015-5-5 14:45:31 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2015-5-5 13:51
管子盘的有点少,你再加长半米毛细管试试吧,现在的状态我估计冻雪糕根本冻不上,

压缩机烫手没事吧?估计得有60度
发表于 2015-5-5 14:55:16 | 显示全部楼层
15139578907 发表于 2015-5-5 14:45
压缩机烫手没事吧?估计得有60度

温度能达到,能停机,一般没事,但是你放满东西,温度能不能降下来,达到停机就不好说了。
 楼主| 发表于 2015-5-5 18:22:33 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2015-5-5 14:55
温度能达到,能停机,一般没事,但是你放满东西,温度能不能降下来,达到停机就不好说了。

我又加长了半米毛细管现在高压8.5kg正在试机
 楼主| 发表于 2015-5-5 22:21:45 来自手机 | 显示全部楼层
感觉还是不行只降到-19.5℃压机就50多度了,手摸压机排气口(冷凝器入口大概20cm左右温度有60℃)比压机还热,三四秒就烫握不住了。后边的温度就正常了,干过温度也正常。我怀疑压机烫手是排气口那温度高引起的。…那为什么冷凝器入口那一端20cm温度能达到60多度?是什么原因造成的?而冷凝器其它地方温度又是正常的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 22:34 , Processed in 0.058575 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表