今天维修一香蕉库制冷效果不好,压缩机是谷轮全封5匹,膨胀阀是丹弗斯TEX2,3号芯。原冷凝器可能是40平方的,“个儿”挺小的,有人给他换成60平方的,用户说原先挺正常的制冷很快,现在是膨胀阀结霜,制冷效果不好,低压2.3公斤,高压10公斤,环境温度25度,加氟后压力也不变。请问各位高手现在的故障和冷凝器加大有关系吗?
发表于 2015-5-4 22:13:34 | 显示全部楼层
按理加大冷凝器,散热快,制冷效果会更好。可能膨胀阀有堵
发表于 2015-5-4 22:18:47 来自手机 | 显示全部楼层
换个3号芯试一试,膨胀阀结霜正常。
发表于 2015-5-4 22:29:38 | 显示全部楼层
冷凝器加大,散热效果并不会强多少,反而因为管路过长出现闪发导致制冷过差,如果多充氟反而会导致冷凝器里边液体氟过多过冷度过大,导致膨胀阀反应不正常
 楼主| 发表于 2015-5-4 22:30:40 | 显示全部楼层
伟伟大 发表于 2015-5-4 22:18
换个3号芯试一试,膨胀阀结霜正常。

换了故障依旧
发表于 2015-5-4 22:36:54 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 修冷库 于 2015-5-4 22:41 编辑

膨胀阀3号要开大一些,库温要求多少度?是17度左右吗?冷凝器所需散热量15千瓦—20千瓦之间。
发表于 2015-5-4 23:10:59 | 显示全部楼层
看来这真和冷凝器偏大有关系,停一个风扇看看就知道了。
 楼主| 发表于 2015-5-5 07:06:38 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2015-5-4 22:36
膨胀阀3号要开大一些,库温要求多少度?是17度左右吗?冷凝器所需散热量15千瓦—20千瓦之间。

开到最大了,还是结霜
 楼主| 发表于 2015-5-5 07:07:43 | 显示全部楼层
jiadianweixiuji 发表于 2015-5-4 22:29
冷凝器加大,散热效果并不会强多少,反而因为管路过长出现闪发导致制冷过差,如果多充氟反而会导致冷凝器里 ...

氟是没少加,膨胀阀就是结霜
发表于 2015-5-5 07:08:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-23 00:30 , Processed in 0.069905 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表