电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1429|回复: 9

大师过来探讨一下

[复制链接]
发表于 2015-5-4 17:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如图点菜柜,内漏8MM盘管20米,毛细管2.0用两米,134制冷剂,开机半天,冷凝器温度40左右,压机烫手,回气压力0.1,回气管结露,
  为什么压机如此烫手,请大师帮忙分析原因,
u=2953447214,441924080&fm=21&gp=0.jpg
发表于 2015-5-4 18:12:05 | 显示全部楼层
测量压缩机电流是不是 正常,柜内降温是不是正常,风扇转不转?
发表于 2015-5-4 18:22:04 | 显示全部楼层
测高压了吗?感觉降温可以,大可不必理会
 楼主| 发表于 2015-5-4 18:30:37 | 显示全部楼层
温度降得倒还可以,
豆腐干22 该用户已被删除
发表于 2015-5-4 18:36:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-4 18:39:40 | 显示全部楼层
回气压力0.1,制冷剂加多了。
发表于 2015-5-4 18:40:55 | 显示全部楼层
   电流正常,就不用管
发表于 2015-5-4 19:57:29 来自手机 | 显示全部楼层
压机无力   或者氟多了
发表于 2015-5-4 20:20:19 来自手机 | 显示全部楼层
打第一次有这样的情况!既然回气管已结霜说明已基本正常;待运行一段时间回气冷却;热量抵消压机温度就会降下了。
发表于 2015-5-4 20:31:05 | 显示全部楼层
这柜子就是2.0外径1.0内经毛细管1.5米也足够长了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 19:15 , Processed in 0.063510 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表