哪位大师来讲讲这个膨胀阀配的有无问题?

[复制链接]
发表于 2015-5-3 19:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 乌海宇翔 于 2015-5-3 19:13 编辑

准备建一长3米 宽2米 高2.2米的小冷冻库,肉店零售鲜肉(羊肉 猪肉)入库,用220V3匹r22压缩机成套机组(无380V),蒸发器用铝排,连接配管13米(粗管用以前搞中央空调剩下的22#铜管做),膨胀阀给配的是上恒3号阀不知道有无问题?
发表于 2015-5-3 19:21:22 | 显示全部楼层
大师,你还问呀?你这是想考我吧?我交白卷可以吧
 楼主| 发表于 2015-5-3 19:23:16 | 显示全部楼层
凌晨之光 发表于 2015-5-3 19:21
大师,你还问呀?你这是想考我吧?我交白卷可以吧

不要叫大师,有问题可以修,设计 计算不懂
发表于 2015-5-3 19:24:59 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2015-5-3 19:23
不要叫大师,有问题可以修,设计 计算不懂

哦,我不懂冷库的。
发表于 2015-5-3 20:46:50 | 显示全部楼层
工况设计为45℃/-23℃,R22压缩机输气系数0.55,无其他数据粗估算制冷量在3800w左右,压差1.49左右,建议丹佛斯2号(上恒资料不清楚)。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +1 收起 理由
乌海宇翔 + 3 + 1 谢谢!

查看全部评分

发表于 2015-5-3 22:15:50 | 显示全部楼层
上恒现在不知道是质量不行,还是假的,坏的太多。鑫仕的膨胀阀还行,丹佛斯的肯定好,就是代价高一点。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +1 收起 理由
乌海宇翔 + 3 + 1 谢谢!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2015-5-4 08:21:56 | 显示全部楼层
深圳集雅 发表于 2015-5-3 20:46
工况设计为45℃/-23℃,R22压缩机输气系数0.55,无其他数据粗估算制冷量在3800w左右,压差1.49左右,建议丹 ...

北峰机组,压缩机全封的,别人给配的,还不知道压缩机型号 牌子
发表于 2015-5-4 17:20:19 | 显示全部楼层
3号芯配好像大了。
发表于 2015-5-4 20:47:52 来自手机 | 显示全部楼层
铝排2~3H没有太大区别,3P全封带这个库负荷较大,等你干了看我说的对不?
发表于 2015-5-5 21:03:38 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2015-5-4 08:21
北峰机组,压缩机全封的,别人给配的,还不知道压缩机型号 牌子

设置温度几度?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 07:56 , Processed in 0.068056 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表