求师傅赐教怎么做时间控制器

[复制链接]
发表于 2015-5-1 20:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求师傅帮忙。今天有一工厂老板找到我说他有原来有个3KW的水泵是24小时抽水的,没停过的老是坏。问我可不可以装个时间控制器。他买2个3KW的水泵来,一个转3个钟就停那个就接着转。意思就是把2个水泵分成A和B.A转4个钟。B就不转。等A转了有4个钟的时候就停了B马上就转了,这样就是轮着用,让它有休息的时间没那么快坏。那个时间控制器不知道应该用哪种?应该怎么接请知道的师傅告诉一个 能把型号和接法都说清楚点的最好。谢谢
发表于 2015-5-1 20:47:28 | 显示全部楼层
加装PLC编个程,非常简单就可实现。
发表于 2015-5-1 21:01:23 | 显示全部楼层
时控开关加接触器就可以了
发表于 2015-5-1 21:45:02 | 显示全部楼层
用时间继电器JS14P
发表于 2015-5-1 21:48:15 | 显示全部楼层
用一只dh48s-s的时间继电器就行了
发表于 2015-5-1 21:57:05 | 显示全部楼层
用时间继电器控制接触器,一个用时间继电器的延时长开,一个常闭,就行了(双线圈的一个,单线圈的2个时间继电器)
发表于 2015-5-2 06:38:01 来自手机 | 显示全部楼层
现在市上有卖的,专门控制箱
发表于 2015-5-2 10:57:27 | 显示全部楼层
一只时控加上一只继电器,两个交流接触器就可以搞定了。
发表于 2015-5-2 13:31:32 | 显示全部楼层
金钟默勒时间继电器 TE-42 10h
发表于 2015-5-4 21:35:23 来自手机 | 显示全部楼层
用双设定时间继电器JSS48A-S,很简单就能做到,电路简单成本很低。