电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 6877|回复: 6

透明的加氟管能承受多少个压?

[复制链接]
发表于 2015-4-30 11:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位同仁,在修冰箱打压查漏的时候,打压用的都是什么样的管子,透明的加氟管可以打压吗,这管子最多可以承受多大的压力?
发表于 2015-4-30 12:08:16 来自手机 | 显示全部楼层
最大不知道      但是打压2.5MPA肯定没问题
发表于 2015-4-30 12:08:25 | 显示全部楼层
没有测试过,不过1MPA的压力是没有问题。
发表于 2015-4-30 12:10:22 | 显示全部楼层
也就20多个压吧,空调我夏天开制热曾经爆过透明管
发表于 2015-4-30 12:29:29 | 显示全部楼层
我打到2个压就开始漏气了
 楼主| 发表于 2015-4-30 13:32:40 | 显示全部楼层
各位打压查漏一般高低压各打多少个压呢?
发表于 2015-4-30 13:42:12 | 显示全部楼层
我们一直用着,没爆过。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 23:56 , Processed in 0.051093 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表