三洋10匹并联机低温机制冷慢是什么原因?

[复制链接]
发表于 2015-5-5 20:14:40 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-5 20:03
对不起,
吸气管管径是35mm,
液管管径是22mm

你懂什么,不懂就别扯,懂吧,10p制冷量15500btu/h,会液管22mm,吸气管35mm的?笑死人啦,看看相片三洋原厂的液管是多少吧?
发表于 2015-5-5 20:17:48 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-5 20:03
对不起,
吸气管管径是35mm,
液管管径是22mm

大师,风机控制器又嗝屁了。
发表于 2015-5-5 20:18:54 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-5 19:55
故障分析,是有流程的,
如若是游击队出身,
则另当别论,

看机组那颗过滤干燥器也知道是3分的,还是原厂的接管。你真的是丢人现眼。
发表于 2015-5-5 20:24:09 | 显示全部楼层

1.gif

难怪我觉得接管乱七八糟的。楼主你就说说回气管是不是5分的?
发表于 2015-5-5 20:37:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-5 20:41:00 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-5 20:37
吸气管应该是7分管(22mm)的才对

上述配置参数是错误的,

可怜,没配管资料还能鬼扯个没完,还要不要脸啊?
发表于 2015-5-5 20:41:50 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-5 20:37
吸气管应该是7分管(22mm)的才对

上述配置参数是错误的,

你就问问楼主最后换了几分管?
发表于 2015-5-5 20:42:20 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-5 20:37
吸气管应该是7分管(22mm)的才对

上述配置参数是错误的,

楼主液管有换吗?
发表于 2015-5-5 20:44:48 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-5 20:37
吸气管应该是7分管(22mm)的才对

上述配置参数是错误的,

毛病非常简单低压管太细了换个粗管好了!


楼主有换液管吗?楼主的液管多大你看得出来吗?
发表于 2015-5-5 20:47:01 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-5 20:37
吸气管应该是7分管(22mm)的才对

上述配置参数是错误的,

我敢说配多大就表示我有数据,从排气管--液管--吸气管,你有吗?你知道要怎么计算匹配吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-23 00:31 , Processed in 0.062157 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表