发表于 2015-5-5 19:44:21 | 显示全部楼层
皮口徐磊家电 发表于 2015-5-5 16:46
还是帮我想想招吧,别把力大师打下去了!

这么久了问题还没解决吗?你都怎么修的?进展到什么地步了?可以降温到多少?高低压压力是多少?
发表于 2015-5-5 19:55:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-5 20:01:36 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-5 19:37
比泽尔10p的低温机组,
吸气管和液管管径都是有要求的,

比泽尔10p的低温机组,
吸气管和液管管径都是有要求的,

吸气管管径是35mm,
液管管径是22mm


不要丢人现眼啦,还液管22mm,吸气管35mm,看清楚楼主的设置温度是几度?-30度啊大师。
发表于 2015-5-5 20:03:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-5 20:08:00 | 显示全部楼层
你的吸气管包覆着保温管,看不清楚管径多大的,估计这机组是重新安装过,而且是空调师傅去安装的,看连接管是用空调用的,液管(细管)是3分管,回气管(粗管)一般不是4分(12mm)就是5分(15.8mm),,估计是用5分管,10p设置温度-30度,液管用3分是正确的,看原厂的接口也是3分,液管没问题,吸气管应该是7分管(22mm)的才对,空调接管没有3/7(分)管的。
发表于 2015-5-5 20:11:26 | 显示全部楼层
所以安装师傅可能偷懒,直接用空调的接管去接,懒得再重新配回气管,也有可能不懂该配多大的管,以为液管是3分,回气管应该不是4分就是5分。