电机过电流15倍

[复制链接]
发表于 2015-4-23 23:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    Y2 132S 2-2 7.5KW水泵电机36槽,用0.9的线双绕用的是1-18,2-17,3-16,4-15,单双层绕组接线,1-18,2-17单层,3-16.4-15双层,双路进火,电流100多安,找不到原因,求解?
发表于 2015-4-23 23:14:49 | 显示全部楼层
线圈内部匝间短路。线路接法有误。
发表于 2015-4-23 23:31:21 | 显示全部楼层
还用讲是  肯定是匝间短路啦
 楼主| 发表于 2015-4-23 23:32:13 | 显示全部楼层
我想明天把双绕改单绕行吗?我第一次修这种机,数据搞丢了。求指教!谢谢!
发表于 2015-4-24 00:52:59 来自手机 | 显示全部楼层
从绕组数据书上找铁芯数据一样用
发表于 2015-4-24 10:28:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-24 12:30:07 来自手机 | 显示全部楼层
好像是一路接法吧
发表于 2015-4-24 18:13:41 来自手机 | 显示全部楼层
电机会转吗?不会转有可能接错线