大家给算一算50立方冷库铁排双澎胀用几号芯

[复制链接]
发表于 2015-4-24 21:25:57 | 显示全部楼层
5匹的机器能拉动50立方吗?
发表于 2015-4-24 21:55:36 | 显示全部楼层

?

本帖最后由 lkk 于 2015-4-24 21:59 编辑
伟伟大 发表于 2015-4-24 21:23
己经修好了,第一缺氟了,加了4公斤,第二是彭涨阀堵了,高压管温度高清洗了一下冷凝器后制冷很快


第一缺氟了,加了4公斤,第二是彭涨阀堵了3号芯是不是大了。回气压力3个

兄弟,这有可能吗?缺F又膨胀阀堵了,回气压力3KG?
发表于 2015-4-24 21:58:03 | 显示全部楼层
伟伟大 发表于 2015-4-23 21:16
3号芯是不是大了。回气压力3个

你到底是双膨胀阀双回路?还是单膨胀阀双回路?3号是3冷吨,双膨胀阀是6冷吨=21KW,这有可能吗?
发表于 2015-4-24 22:02:04 | 显示全部楼层
伟伟大 发表于 2015-4-23 21:04
5P单缸机子,R22,18度。膨胀阀不知道厂家,风冷

5P单缸机子,R22,18度。膨胀阀不知道厂家,风冷

不会设置温度真的是18度吧?
发表于 2015-4-24 22:06:52 | 显示全部楼层
如果设置温度真的是18度,而不是-18度,5P制冷量是16KW(蒸发温度10度),确实是3号芯*2个。双膨胀阀。你是什么玩意设置温度只需18度?如果是18度,还真是我多事改成-18度。我说-18度你也没否认。
发表于 2015-4-24 22:14:37 | 显示全部楼层
3号芯是不是大了。回气压力3个,现在用三号芯一个铁排结一半霜



回气压力3KG,一边结霜一半,确实是缺F又堵了。
发表于 2015-4-24 22:17:49 | 显示全部楼层
传城制冷 发表于 2015-4-24 21:25
5匹的机器能拉动50立方吗?

设置温度18度,怎么拉都拉得动。
发表于 2015-4-24 22:19:34 | 显示全部楼层
真是鸡同鸭讲啊,问你是不是-18度,你不出声,我还真以为是-18度。
 楼主| 发表于 2015-4-25 22:28:03 来自手机 | 显示全部楼层
咋天睡的早了,是2个彭涨阀。是负18度。双回路
发表于 2015-4-27 09:35:39 | 显示全部楼层
第一缺氟了,加了4公斤,第二是彭涨阀堵了,3号芯是不是大了。回气压力3个


缺F又膨胀阀堵了,回气压力3KG,这在一个-18度的库有可能吗?还是你又写错了,像是把-18度写成18度,把0.3kg写成3kg?膨胀阀你能从外观看出有写3号?一般danfoss TX只写能力,比如3kw,你能从外观看出3号?阀芯几号是要拆开膨胀阀拿出阀芯才看得到的,你不会把3KW看成3号吧?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-23 00:42 , Processed in 0.056111 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表