说到调整,首先要明白几个概念
(1)膨胀阀的过热度:热力膨胀阀处于某一开度,所对应的过热度称为工作过热度即所说的热力膨胀阀的过热度。包括静态过热度(SS)和开启过热度(OS)。
(2)静态过热度:热力膨胀阀处于开启位置时,弹簧力最小,这时热力膨胀阀控制的过热度最小,称之为静态过热度SS。
(3)动态过热度:膨胀阀阀孔开启后,阀孔开度随出口蒸气过热度的增大而增大,从阀孔开启到全开为止,其过热度增加的数值叫动态过热度OS。
(1)在调整热力膨胀阀之前,必须确认制冷异常是由于热力膨胀阀偏离最佳工作点引起的,而不是因为氟利昂少、干燥过滤器堵塞、滤网、风机、等其他原因所引起的。同时,必须保证感温包采样信号的正确性,感温安装位置必须正确,绝对不可安装在管道的正下方,以防管子底部积油等因素影响感温包正确感温。r> (2) 热力膨胀阀调整时注意事项
热力膨胀阀的调整工作,必须在制冷装置正常运行状态下进行。由于蒸发器表面无法放置测温计,可以利用压缩机的吸气压力作为蒸发器内的饱和压力,查表得到近似蒸发温度。用测温计测出回气管的温度,U 型弯与蒸发温度对比来校核过热度。调整中,如果感到过热度太小,则可把调节螺杆按顺时针方向转动(即增大弹簧力,减小热力膨胀阀开启度),使流量减小;反之,若感到过热度太大,即供液不足,则可把调节螺杆朝相反方向(逆时针)转动,使流量增大。由于实际工作中的热力膨胀阀感温系统存在着一定的热惰性,形成信号传递滞后,运行基本稳定后方可进行下一次调整。因此整个调整过程必须耐心细致,调节螺
杆转动的圈数一次不宜过多过快。
(3)热力膨胀阀具体的调整步骤
1)停机。将数字温度表的探头插入到蒸发器回气口处(对应感温包位置)的保温层内。将压力表与压缩机低压阀的三通相连。
2)开机,让压缩机运行15 分钟以上,进入稳定运行状态,使压力指示和温度显示达到稳定值。
3)读出数字温度表温度T1 与压力表测得压力所对应的温度T2,过热度为两读数之差T1- T2。
注意,必须同时读出这两个读数。热力膨胀阀过热度应在5-8℃之间,如果不是,则进行适当的调整。调整步骤是:首先拆下热力膨胀阀的防护盖,然后转动调整螺杆2-4 圈,等系统运行稳定,重新读数,计算
过热度,是否在正常范围,不是的话,重复前面的操作,直至符合要求,调节过程必须小心仔细。
热力膨胀阀的选配对整个系统的性能发挥起着重要的作用,正确的选择热力膨胀阀将使蒸发器最大限度地加以利用,并使蒸发器始终和热负荷匹配。
不匹配时、会使系统的制冷剂流量时多时少,导致热力膨胀阀的制冷量时大时小,当制冷量过小时,会使蒸发器供液不足,产生过大热度,对系统性能会造成不利的影响.当制冷量过大时,会引起震荡,间歇性的使蒸发器供液过量,导致压缩机的吸气压力出现剧烈波动,甚至有液态制冷剂进入压缩机,引起液击(湿冲程)现象
IMG_20150412_215454.jpg
IMG_20150412_215235.jpg
IMG_20150412_214600.jpg
发表于 2015-4-23 06:54:10 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2015-4-23 08:23:12 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2015-4-23 08:26:32 | 显示全部楼层
(3)动态过热度:膨胀阀阀孔开启后,阀孔开度随出口蒸气过热度的增大而增大,从阀孔开启到全开为止,其过热度增加的数值叫动态过热度OS。

力大师这是不是过热度越大,开口越大啊。
发表于 2015-4-23 08:31:50 | 显示全部楼层
。由于蒸发器表面无法放置测温计,可以利用压缩机的吸气压力作为蒸发器内的饱和压力,查表得到近似蒸发温度。用测温计测出回气管的温度,U 型弯与蒸发温度对比来校核过热度

这段话就有待商榷,不能以压缩机的吸气压力作为蒸发器内的饱和压力,查表得到近似蒸发温度,DANFOSS原厂是测量蒸发器入口温度(压力)为蒸发温度,要是以压缩机吸气管压力为蒸发温度,这是会有误差的,至少有1~2度误差,因为吸气管的压力是经过蒸发器以及回气管的管路压损之后的压力,比实际蒸发器入口压力还低,比对出的温度就比较低,这样过热度计算是会减少的。
发表于 2015-4-23 08:36:37 | 显示全部楼层

1.gif
发表于 2015-4-23 08:39:15 | 显示全部楼层
也不能以U型弯当作比对的点,U型弯有冷冻油积存,测U型弯是不正确的,原厂就是以感温包位置。
发表于 2015-4-23 08:44:33 | 显示全部楼层

1.gif
发表于 2015-4-23 08:50:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-23 08:55:06 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-23 08:50
你是说热负荷越大,过热度越大,
膨胀阀没有调节能力吗?
阀口不会加大开启度,降低回气过热度吗?



大师,你的理解能力有待加强,热负荷越大,过热度越大,才有所谓阀口开启大,阀口开启大是因为当时的过热度大,过热度越大,阀口开启越大,但要降低过热度,是要等到冷库热负荷降低之后,过热度降低,阀口才会缩小。这样逻辑懂了吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 22:28 , Processed in 0.084698 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表