发表于 2015-4-22 20:17:48 | 显示全部楼层
高低压近似于常温?蒸发压力8KG 串气的可能性大!
 楼主| 发表于 2015-4-22 20:34:40 来自手机 | 显示全部楼层
余温 发表于 2015-4-22 20:17
高低压近似于常温?蒸发压力8KG 串气的可能性大!

压缩机 还是四通閥?
发表于 2015-4-22 21:07:43 来自手机 | 显示全部楼层
先焊下压机单独试压机,压机好的话再查四通阀问题了。
发表于 2015-4-22 21:23:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 美滋滋 于 2015-4-22 21:26 编辑
jdwx20130307 发表于 2015-4-22 19:21
这是新换的压缩机,会不会原先老压缩机坏死留有氧化物污染了系统,造成脏堵了?


脏堵的可能性不大。脏堵不会出现高低压基本一样,
发表于 2015-4-22 21:34:57 来自手机 | 显示全部楼层
回汽罐滤网被脏堵,或者系统有水,冰堵,用焊枪烘回汽罐试一下,有反应,冰堵,无反应,脏堵。
发表于 2015-4-22 22:46:03 | 显示全部楼层
可能是堵或者是四通阀不良
发表于 2015-4-22 23:09:17 | 显示全部楼层
四通阀串气的可能性大
发表于 2015-4-22 23:47:38 来自手机 | 显示全部楼层
楼主讲回汽罐结了好多霜,这不符合四通阀串气的情况
发表于 2015-4-23 07:58:38 | 显示全部楼层
冰堵了四通阀也不能换向且高压不高低压不低。
发表于 2015-4-23 08:58:41 | 显示全部楼层
你可能中大奖了(四通换向阀串气)。