美的2P柜机更换压缩机引起的故障,求大神帮助

  [复制链接]
发表于 2015-4-22 17:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  前天维修一台美的2P柜机,原压缩机卡缸,未能拯救。与老板商量过后换上一台翻新机。 装机,抽空,加氟。 开机一切正常,测试了二十多分钟,压力电流都符合标准,制冷制热效果明显,OK!  收拾东西起身告辞.
   今天一早,老板打来电话:空调出问题了,制热没什么效果,和正常吹风无二。背上工具,速速赶到,原来因为新更换的干燥过滤器接头松动,氟已经全部漏完,小问题! 加氟排空,试机5分钟,一切正常。。。。  正准备收拾工具,奇怪的事情来了,今天气温22度左右,开机制冷,遥控16度,可随着越来越久,低压压力越来越高,直到升到8点多公斤,电流为4.8A左右。 压缩机排气管温度巨升,手贴在旁边,都能感觉巨热。 手摸低压管高压管近于常温,室内基本物制冷效果。 求大神帮忙分析
发表于 2015-4-22 18:07:04 | 显示全部楼层
焊掉压机高低压管试压。
发表于 2015-4-22 18:25:53 | 显示全部楼层
多是排空不彻底。   
发表于 2015-4-22 18:30:44 来自手机 | 显示全部楼层
放掉点氟试试看,应该是氟的饱和蒸发温度和环境温度太接近。
 楼主| 发表于 2015-4-22 19:19:17 | 显示全部楼层
义达家电 发表于 2015-4-22 18:07
焊掉压机高低压管试压。

储液灌表面很冷,还结了厚厚霜,应该与压缩机好坏无关吧、?
 楼主| 发表于 2015-4-22 19:21:33 | 显示全部楼层

这是新换的压缩机,会不会原先老压缩机坏死留有氧化物污染了系统,造成脏堵了?
 楼主| 发表于 2015-4-22 19:24:06 | 显示全部楼层
凱的青春 发表于 2015-4-22 18:30
放掉点氟试试看,应该是氟的饱和蒸发温度和环境温度太接近。

兄弟有同意的经验吗? 请慷慨赐教
 楼主| 发表于 2015-4-22 19:25:44 | 显示全部楼层

运行前几分钟,压力,电流都很稳定,效果也很好
发表于 2015-4-22 19:54:45 | 显示全部楼层
可能堵了。。。。
 楼主| 发表于 2015-4-22 20:00:37 来自手机 | 显示全部楼层
义达家电 发表于 2015-4-22 19:54
可能堵了。。。。

  我认为可能是排空不净冰堵了,出现这情况后,关机过五分钟又能正常工作
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 01:26 , Processed in 0.060060 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表