蒸发器电热化霜冷库化霜探头该安在哪个位置

[复制链接]
发表于 2015-4-21 08:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
保鲜冷库的化霜温探头突然异常了(冷库温度2度时显示28度),原因还不知道。打算把它换了,但我发现化霜探头是跟制冷感温探头悬空在冷风机后面。我就疑问了,化霜探头这样放还怎么感应化霜时霜化得怎样。具体应该怎么安放化霜探头,求高手们指导一下。
发表于 2015-4-21 09:40:50 | 显示全部楼层
冷藏库 简单  化霜受时间和温度的影响那个先到 化霜工作就停止了 探头插在机器背面  靠下一点 如果化霜化不干净  直接悬空也可以  一般设置化霜是半个小时 时间到了霜自然就画完  
发表于 2015-4-21 13:03:15 | 显示全部楼层
插在蒸发器背后翅片中间位置,尽量离电热管远点,越远越好,免得霜还没化完,除霜停止温度就到了而停止化霜,自己看着办吧。
发表于 2015-4-21 13:05:27 | 显示全部楼层
不要悬空,有时候电热瓦数过大,发热量过高,引起火灾,这是有案例的,所以探头还是必须的,悬空就表示探头甩开不用,这样危险。
发表于 2015-4-21 13:27:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-4-21 13:36 编辑

我自己就碰过,大约25年前,自己组装四门厨房风冷冻库,因为一时偷懒,把除霜停止温控省略,就靠一个定时器控制,也是除霜30分钟,结果把蒸发器出风口的塑料导风罩烧融掉了,听蒸发器厂家说还有引发火灾的。
发表于 2015-4-21 13:33:49 | 显示全部楼层

1.gif
发表于 2015-4-21 22:02:34 | 显示全部楼层
支持,我是安装在蒸发器远离电热管位置,同时加一个70度热熔断保护在化霜控制回路中。我见过因化霜传感器短路而加热不停而烧毁冷库的,当时那安装工没安装热熔断,赔惨了
 楼主| 发表于 2015-4-21 23:46:14 | 显示全部楼层
今天已经把温探换了,按1kk的意见插在后面翼片,不过不太劳,就靠近边上的中间位置。库温一度左右,化霜温度显示负1。
发表于 2015-4-22 09:18:15 | 显示全部楼层
真猛将兄 发表于 2015-4-21 23:46
今天已经把温探换了,按1kk的意见插在后面翼片,不过不太劳,就靠近边上的中间位置。库温一度左右,化霜温 ...

不太牢靠可以用玻璃胶固定,库温一度左右,化霜温度显示负1。,一般在到达设置温度时至少要有5度温差以上,你只有1-(-1)=2度温差,感觉系统设计不大对。
发表于 2015-4-22 09:44:09 | 显示全部楼层
化霜温度探头在系统安装完毕试机时,是一个很好使用的工具,它可以当作是蒸发温度测量工具,经由库温与探头测量温度去比对系统设计的合理性,一般有经验的师傅经由比对温差,大多可以判断冷库降温是否正常。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-23 00:33 , Processed in 0.063805 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表