电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3341|回复: 11

自耦减压启动柜40KW不能带负载

[复制链接]
发表于 2015-4-19 19:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一德力西40KW启动柜,带30KW电机,电机正常运转三秒钟就跳了,换一个电机也是一样,不带负载能正常启动,是什么原因
发表于 2015-4-19 19:34:32 | 显示全部楼层
是过流保护没调好吧   调大点试一下
 楼主| 发表于 2015-4-19 19:47:47 | 显示全部楼层
成功李 发表于 2015-4-19 19:34
是过流保护没调好吧   调大点试一下

调到最大也不行,几个交流接触器也不坏
发表于 2015-4-19 19:51:06 | 显示全部楼层
改成 星三角启动
发表于 2015-4-19 19:52:02 | 显示全部楼层
楼主说明白点,大家才好帮你判断故障,   是空气开关跳还是接触器自动断开,看电流表电流是多少,你说的正常运行,是直藕变压器脱离开切换到主接触器运行后3秒后跳闸?知道时间继电器是多少秒吗?楼上说了,看看热继电器。
 楼主| 发表于 2015-4-19 20:10:40 | 显示全部楼层
幸福小男人 发表于 2015-4-19 19:52
楼主说明白点,大家才好帮你判断故障,   是空气开关跳还是接触器自动断开,看电流表电流是多少,你说的正 ...

就是直藕变压器脱离开切换到主接触器运行后3秒后跳闸。时间继电器是13秒
发表于 2015-4-19 20:19:42 | 显示全部楼层
电机带什么负载?切换到主接触器运行时电流表的电流比(启动时的电流)多多少?
发表于 2015-4-19 21:16:47 | 显示全部楼层
测量一下跳阐时候,电流是多少,然后在知道为什么跳闸
发表于 2015-4-19 22:46:43 来自手机 | 显示全部楼层
启动时间调长点看
发表于 2015-4-19 23:00:24 来自手机 | 显示全部楼层
有三个故障点要查、第一热继电器、二、时间继电器、三、控制住电路有接触不良!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-1 12:42 , Processed in 0.059307 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表