格力变频柜机E1维修

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2015-4-19 17:42:22 | 显示全部楼层
yoen 发表于 2015-4-19 16:56
格力变频柜机显示E1,常见为模块或压缩机坏

我原来也想过压机和模块坏,可离线测量没有啥问题。我现在怀疑是通信电路的两个瓷片电容坏,导致通信不正常,内机误判。想先把主板修好灌胶后上机再上电测试一下,不行再测试模块驱动信号和模块输出电压正不正常。
发表于 2015-4-19 17:45:15 | 显示全部楼层
祝你好运吧!
发表于 2015-4-19 17:55:05 | 显示全部楼层
怕应该还在保修期
 楼主| 发表于 2015-4-19 18:06:35 | 显示全部楼层

这是以前的交流变频,2001年出厂的,现在还保修吗?
发表于 2015-4-19 18:27:06 | 显示全部楼层

一看就是老机子了 还保修? 起码七八年以上的机子了
发表于 2015-4-19 18:28:51 | 显示全部楼层
我家老停电 发表于 2015-4-19 18:06
这是以前的交流变频,2001年出厂的,现在还保修吗?

看你的报价就知道你没有经常修变频的机子  我们以前也遇到过一个3Plg的变频报价900换外机板子 结果拿货都要七八百
发表于 2015-4-19 18:29:41 | 显示全部楼层
一般是外机板的问题,你看下外机电源板有个开关变压器吧,
 楼主| 发表于 2015-4-19 18:45:47 | 显示全部楼层
yzwq 发表于 2015-4-19 18:28
看你的报价就知道你没有经常修变频的机子  我们以前也遇到过一个3Plg的变频报价900换外机板子 结果拿货都 ...

是啊,我前些时就修过一个美的直流变频空调。因为过电压,把内机滤波电容和外机整流桥滤波电容烧坏了,直接换了个外机板,某宝350元。这次没想到格力板这么贵,人家美的还是一体板呢,格力太坑爹了。
发表于 2015-4-19 19:31:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 求索技术 于 2015-4-19 19:35 编辑

E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;检查一下冷凝器是不是很脏,风扇电容,管路是不是氟利昂太多了,最可怕的是系统堵了或者要换变频板等等,你先从最简单的检查起,期待你能修好,跟大家分享一下经验!
发表于 2015-4-19 19:35:16 | 显示全部楼层
上面压缩机是没有电容的     呵呵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 00:31 , Processed in 0.055600 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表