图片中的压缩机既可当作中温机组用也可当作低温机组用

[复制链接]
发表于 2015-4-18 22:16:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
图片中的压缩机既可当作中温机组用也可当作低温机组用
IMG_20150418_221525.jpg
发表于 2015-4-20 16:07:28 来自手机 | 显示全部楼层
r22做低温?有没有搞错
发表于 2015-4-20 16:33:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-20 17:46:28 | 显示全部楼层
这颗压缩机当低温机必须有喷液降温装置。不懂的别乱说。
发表于 2015-4-20 19:28:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-20 19:44:55 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-20 19:28
有没有喷液降温装置,这是厂家的问题。
与维修安装人员及理论大师无关

去看看厂家目录吧,这压缩机的降温装置就是喷液(LIGUE INJECTION),忽悠大师你不懂就别乱说。
 楼主| 发表于 2015-4-21 00:10:26 来自手机 | 显示全部楼层
两台同样的压缩机做低温使用,R22,环温22度,冷凝压力16公斤,表针稳定,低压压力0.3公斤,排气温度115度,喷液冷却正常,可否分析是什么原因吗?
 楼主| 发表于 2015-4-21 00:13:00 来自手机 | 显示全部楼层
排气温度为什么这么高!如果是进入空气的话排气压力也应该很高才对啊,难道是阀片或是活塞环的问题?还请高手帮忙
 楼主| 发表于 2015-4-21 00:32:08 来自手机 | 显示全部楼层
重新测量环温30度
发表于 2015-4-21 07:12:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽