5匹一体机,21平方铝排 3×4×2.5冷库尺寸 r22的3号阀 要求 -18度,制冷慢,是阀前不满液吗?阀前不满液怎么办?
发表于 2015-4-18 11:36:03 来自手机 | 显示全部楼层
一体机用的是打零下18度的压缩机吗?
发表于 2015-4-18 11:40:38 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 修冷库 于 2015-4-18 11:44 编辑

我瞎说哦,制冷剂R22,5匹制冷量4070瓦,用丹佛斯TX2,3号阀芯,冷凝器散热量7084×1.3=9.21千瓦(大30%)抄的LK大师的。
 楼主| 发表于 2015-4-18 11:49:31 来自手机 | 显示全部楼层
高压9kg低压0.6kg霜结到压缩机吸气口
发表于 2015-4-18 11:51:36 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 修冷库 于 2015-4-18 12:18 编辑

排管尺寸说一下,冷凝器大小说一下,压缩机型号说一下。膨胀阀型号说一下。铝牌21平方有4100W的制冷量吗?
发表于 2015-4-18 12:43:50 来自手机 | 显示全部楼层
843766794 发表于 2015-4-18 11:49
高压9kg低压0.6kg霜结到压缩机吸气口

现在能打到多少度?
发表于 2015-4-18 12:47:40 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2015-4-18 11:40
我瞎说哦,制冷剂R22,5匹制冷量4070瓦,用丹佛斯TX2,3号阀芯,冷凝器散热量7084×1.3=9.21千瓦(大30%)抄 ...

九千瓦在她的条件下是不行的,我猜的。
发表于 2015-4-18 12:48:46 来自手机 | 显示全部楼层
楼主要继续学习!
发表于 2015-4-18 16:39:53 | 显示全部楼层
你怎么知道阀前不满液?应该是你去实际看看才清楚,怎么问起我们来了。
发表于 2015-4-18 16:42:17 | 显示全部楼层
环境温度几度?视窗满液吗?冷凝器是风冷的?其他的别人问了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-23 02:22 , Processed in 0.061319 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表