吸气压力上不去

[复制链接]
发表于 2015-4-17 11:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷库长4米宽3.2米高2.6米,15公分保温层,32的盘管115米。制冷机组是五匹的风冷 冷凝器是50平。吸气管回霜到整个阀门,膨胀阀接霜较严重,拆开清洗过,膨胀阀是3毫米的。零下18时吸气压力只有0.07  如果开大膨胀阀霜就能回到机头位置并且压力顶多0.11,请问大师们是怎么回事
 楼主| 发表于 2015-4-17 11:10:01 | 显示全部楼层
高压1.1.。
发表于 2015-4-17 11:15:42 | 显示全部楼层
环境温度几度?设置温度几度?什麽冷媒?膨胀阀什麽型号?阀芯多大?3mm听不懂。
发表于 2015-4-17 11:17:42 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 修冷库 于 2015-4-17 11:24 编辑

制冷正常就行了呗。5匹压缩机,假如库温设定零下18度,制冷剂R22,用丹佛斯膨胀阀,阀芯3号。排管是不是得162米呀32的排管。
发表于 2015-4-17 11:28:55 | 显示全部楼层
1P=807W,5P*807=4036W,4036*0.86=0.242*7.5*10*A,A=191米(32mm)。115米是短了点。
发表于 2015-4-17 11:30:33 | 显示全部楼层
膨胀阀只能选danfoss 3号,2号太小,3号太大,宁可大一点。
发表于 2015-4-17 11:33:40 | 显示全部楼层
191米(32mm)单回路最大热负荷限制是3500kcal/h=4069w,所以可以不必分流。
发表于 2015-4-17 11:38:39 | 显示全部楼层
50M2冷凝器散热量约15KW,4036*(1+1/1.35)*1.3=9133W=9.1KW,已经留有30%余量,所以15KW太大了,蒸发器过小(过短),冷凝器过大,难怪低压上不来。
发表于 2015-4-17 11:39:34 | 显示全部楼层
是新安装的库吧?
发表于 2015-4-17 11:44:40 | 显示全部楼层