楼主: 力博特

冷凝风机控制器,ZR16M压缩机,膨胀阀配置参数分析(分析内容在5#)

[复制链接]
发表于 2015-4-16 12:42:41 | 显示全部楼层
吃飯先。。。。
发表于 2015-4-16 12:48:38 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-4-16 12:42
吃飯先。。。。

315过了又一段时间了 怎么还在打架
发表于 2015-4-16 13:42:57 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-16 10:21
我司精密空调系统,
品牌:艾默生-力博特机房空调
压缩机型号:谷轮ZR16m3,13P

大师你就别忽悠了,参数一改再改,也改变不了自打嘴巴的结果,

控制高压压力在1.6mp左右,冷凝温度44度左右,

怎么又改成44度了?不是40度吗?44度压缩机能力约36KW,压差=1.6-0.45-0.15=1MP,TDEX-11应该是42.8KW啊,42.8-36=6.8KW,你是有毛病吗?
发表于 2015-4-16 13:44:59 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-16 10:21
我司精密空调系统,
品牌:艾默生-力博特机房空调
压缩机型号:谷轮ZR16m3,13P

扣除管路压降,
阀两端压差可维持在0.9-1mp



你不是说最大压降是0.15MP,什么时候又成了0.25MP?要凑数也不能太明显啊。
发表于 2015-4-16 14:01:36 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-16 10:21
我司精密空调系统,
品牌:艾默生-力博特机房空调
压缩机型号:谷轮ZR16m3,13P

要你出糗你就出糗,还真听话。
 楼主| 发表于 2015-4-16 14:28:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-4-16 14:31:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-16 14:39:33 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-16 14:28
人不能傻到连管的长度都无法想象,

管长5m与50m,其管压降是相当巨大的,



厂家都事先知道你要接管多长了。还真厉害能未卜先知。
发表于 2015-4-16 14:40:59 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-16 14:31
我这里的机器有几百台,既有管长5m的,也有50m的,

你想知道,就先猜测一下压力差是多少,

真是好玩,二愣子说话就是逗人。
发表于 2015-4-16 14:43:19 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-16 14:31
我这里的机器有几百台,既有管长5m的,也有50m的,

你想知道,就先猜测一下压力差是多少,

50米怎样计算压降啊?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-23 02:16 , Processed in 0.058323 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表