今天去修一台冷库没搞定,开机时什么都正常,回气管冰冷,热保停机,温度达不到要求,停机时回气管由凉变热,排气管迅速常温,请问各位师傅问题出在哪?
发表于 2015-4-15 22:50:02 | 显示全部楼层
1缸垫击穿,2阀板损坏。。。。。。
发表于 2015-4-15 23:02:35 | 显示全部楼层
是涡旋式压缩机吧?
发表于 2015-4-15 23:08:48 | 显示全部楼层
如果是涡漩式,万法归宗,离不开配置问题,过热保护先把膨胀阀调大一点试试,不是堵就是过热度过高。
 楼主| 发表于 2015-4-16 06:16:36 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-4-15 23:02
是涡旋式压缩机吧?

是活塞式压缩机
发表于 2015-4-16 08:30:44 | 显示全部楼层
开机时什么都正常,回气管冰冷,热保停机,温度达不到要求,停机时回气管由凉变热,排气管迅速常温

这现象除了涡漩式压缩机见得到外,活塞式能如此吗?是低压保护还是过热保护?
发表于 2015-4-16 08:32:24 | 显示全部楼层
难不成安装师傅把高低压管在停机时导通(电磁阀+三通)。
发表于 2015-4-16 08:33:23 | 显示全部楼层
高低压串气也不是可开机时都正常。
发表于 2015-4-16 08:35:21 | 显示全部楼层
正常时压力?快停机时压力?
发表于 2015-4-16 09:00:47 | 显示全部楼层
串气的话开机的时候怎么会正常呢 ?等待结果!